MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP71VHA ошибка UH.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP71VHA ошибка UH.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP71VHA ошибка UH.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 49
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 74883Тема: «MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP71VHA ошибка UH., Ошибка появляется только зимой в режиме COOL.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71BA/PUHZ-RP71VHA охлаждает серверную круглосуточно 3 года.
В холодное время года 3-8 раз в месяц появляется авария - UH, кондиционер при этом останавливается.
После сброса UH c ПДУ кондиционер нормально работает неизвестно сколько времени - может появиться ошибка UH через час, а может через день или неделю.

Летом аварии UH не было никогда.

Весной 2015г. были заменены:
1 - плата инвертора,
2 - плата управления внешнего блока.
Плата питания не менялась,
т.к. на ней катушки и конденсаторы - ломаться в ней не чему.


С мая по сентябрь 2015г кондиционер нормально работал, аварии UH не было.
В октябре UH была 2 раза.
В ноябре UH - 2 раза.

По мануалу UH - мал ток компрессора, менее 1.5А:
- обрыв обмотки компрессора или проводов к компрессору,
- неисправность токового датчика,
- неисправна плата инвертора внешнего блока (outdoor power circuit board).


На эту же серверную работают еще два кондиционера другой модификации PUHZ-RP71VHA4.
Они работают без аварий 3 года.

Как устранить аварию UH - ?

IMHO:
Плохой контакт во внутренней тепловухе компрессора.
Для устранения дефекта заставить его работать безостановочно, круглосуточно, всю зиму.
Т.е. установить ему минимальную уставку, а другим кондиционерам на 4 градуса больше.
Отредактировано: Тетраэдр 05-12-2015 10:35
Профиль
E-Mail
#2
А мое ИМХО другое: кардинально можно решить проблему, проверив заправку и дозаправив систему.

Производитель даже и не мог предположить, что его инвертора будут работать на ОХДАЖДЕНИЕ ЗИМОЙ... смех
Россия, батенька... :o
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Тетраэдр, скиньте сюда или мне в личку фото шильдика НБ, возможно я смогу Вам помочь.
(кстати, уже в в конце 2007 года производились наружные блоки версии PUHZ-RP71VHA2, так что я сомневаюсь, что на вашем объекте работает именно более старая версия PUHZ-RP71VHA)

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#4
SSA
Стравили и заправили по весам газ R410 в феврале 2015 г.
Дефект по-прежнему появлялся иногда, до апреля.

Фокус в том, что диспетчер видит только температуру в серверной, состояние кондиционеров неизвестно. Двух кондиционеров достаточно для поддержания +17С в помещении.
Три кондиционера работают одновременно или один остановился по аварии, диспетчер не знает.
Об аварии становится известно при очередном обходе техников.

Согласно тех. документации.
MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71BA/PUHZ-RP71VHA работает на холод до минус 5С.

По иронии судьбы ночью было -5С кондиционер опять стал в аварию UH:
30.11.15 в 22:35.
Код ошибки: UH
Ошибка устр: HP
Адрес х/а: 0/0

Появляется желание устроить засаду с TESTO-570.
Маленький нюанс - неизвестно когда именно случится дефект.
Пока неизвестно, как его спровоцировать или замазать.
Может мешок на наружку (картонку на конденсатор) одеть до весны...?
Доп. подогрев картера 30W уже установлен.
Отредактировано: Тетраэдр 01-12-2015 22:53
Профиль
E-Mail
#5
Denni
Посмотрел еще раз шильдик отморозка:
MODEL: PUHZ-RP71VHA
S/N: 22U0238
Профиль
E-Mail
#6
Тетраэдр, я не случайно просил фото шильдика. Так было бы быстрее.
Но раз уж "быстрее" не получилось, поясню - у МЕ под понятием "model" часто имеется в виду "базовое обозначение модели".
Однако, есть еще и понятие "reference", под которым имеется в виду "мелкие изменения в базовой модели".
PUHZ-RP71VHA - это обозначение базовой модели.
В этой базовой модели был ряд последовательных изменений:
PUHZ-RP71VHA2
PUHZ-RP71VHA21 (единичка в конце - маленького размера)
PUHZ-RP71VHA3
PUHZ-RP71VHA3#1
PUHZ-RP71VHA4
Эти изменения пишутся на шильдике в поле "Service Ref."
Пример шильдика смотрите ниже.
Меня интересует именно "Service Ref." Вашего блока.
Так как серийный номер Вашего блока: "22U0238". То этот номер скорее всего расшифровывается как - наружный блок, выпущенный в феврале 2013 года, с номером "0238".

С уважением...
Рисунок
.jpg (1,1 МБ) [ Скачать ]
Отредактировано: Denni 02-12-2015 00:16
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#7
Посмотрел на плату управления отморозка - на ней ярлык:
PUHZ-RP71VHA4
Значит, настоящее имя отморозка:
PUHZ-RP71VHA4
S/N:29U25138
Выпуск - 2012.09
Наверное, попутали крышки соседних блоков.

Есть идея.
Если ошибка UH - мал ток компрессора рождается в проводе, идущем через сердечник токомерного трансформатора.

То надо крутнуть еще один виток этого провода в трансформатор.
Появится в 2 раза больший уровень ЭДС при том же токе компрессора.

В этом случае, возможно, появление летом ложной ошибки UP - большой ток компрессора.
Отредактировано: Тетраэдр 02-12-2015 21:22
Профиль
E-Mail
#8
Тетраэдр, похоже я знаю, как Вам помочь.
Завтра выпишу "рецепт" в личку.
---------------
Вот какая пришла идея.
Если ошибка - мал ток компрессора рождается в проводе, идущем через сердечник токомерного трансформатора.
То надо крутнуть еще один виток этого провода в трансформатор.
Появится в 2 раза больший уровень ЭДС при том же токе компрессора.

---------------
Не морочьте себе голову, всё гораздо проще!

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#9
Denni, заранее благодарю за подсказку.
В АСЦ порекомендовали заменить компрессор.
Профиль
E-Mail
#10
С "бородой" токовых трансформаторов, контролирующих ток вентилятора наружки на Панасониках, я уже сталкивался. Но там не "крутнешь" лишний виток, т.к две обмотки...
Я бы еще проверил заправку. Не по весам, а по ПО и ПГН. И работу регулятора скорости вентилятора /давление конденсации/.

2 Denni
А мне в личку для юбщего развития? :D
Отредактировано: SSA 03-12-2015 08:22
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#11
2 Тетраэдр
Надеюсь, цепь датчика тока проверена? :D
Цитата
Тетраэдр пишет:
Фокус в том, что диспетчер видит только температуру в серверной, состояние кондиционеров неизвестно. Двух кондиционеров достаточно для поддержания +17С в помещении.
Три кондиционера работают одновременно или один остановился по аварии, диспетчер не знает.
Об аварии становится известно при очередном обходе техников.

Поставь устройство ротации с режимом два из трех, если двух хватает, тогда и ресурс будет расходоваться меньше и диспетчер будет знать об ошибке.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#12
Сейчас с подсказки уважаемого Denni осенило:
НЕТ НИКАКОЙ НЕИСПРАВНОСТИ!
Сам себе создал проблему - два справляются, а включены три. Третий и уходит в разгрузку (почему именно этот - надо смотреть расположение в серверной) и при токе меньше 1,5А отключает по защите.
СТАВЬ УСТРОЙСТВО РОТАЦИИ!
Отредактировано: SSA 04-12-2015 12:42
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#13
Aй, да SSA!
Как в воду смотрел!
"Надеюсь, цепь датчика тока проверена? "

При внимательном осмотре плат было обнаружено 3 токовых трансформатора.
Токовые трансформаторы - 2 шт. на плате инвертора припаяны, проводок не подсунешь.

Обнаружен еще один токовый трансформатор на плате фильтра питания CN5 - разъем в два провода, идущий на плату инвертора.
Внешний вид платы фильтра питания - стр. 73
http://masterxoloda.ru/files/mitsubis...manual.pdf

Оборвал CN5 для провоцирования аварии UH во время работы кондиционера на холод - никакая авария не появилась, кондиционер по-прежнему работал на охлаждение.

Может быть, тут собака зарыта?
Надо поменять платы фильтра питания двух блоков PUHZ-RP71VHA4 между собой.
Отредактировано: Тетраэдр 05-12-2015 10:27
Профиль
E-Mail
#14
Не могу поверить в чудесное исцеление отморозка.

Перекрыл половину конденсатора внешнего блока картонкой.
Скорость вентилятора осталась прежней, соответственно,
Pk увеличилось:
было 19 Бар
стало 24 Бар
при Тул=-1С

Три последующих дня при Тул=-3С...-5С авария UH отсутствовала.

Наблюдение.
Ошибку UH удается сбросить и запустить компрессор,
если снять питание DC=300V на 15 секунд с платы управления внешнего блока.

Графики с картонкой при Тул=-1С:
Черный - Pk=24 Бар
Синий - Pо=9 Бар
красный - Tsh=1K
зеленый - Tsc=7K

Вывод:
Конденсатор кондиционера должен быть чистым летом,
а зимой он должен быть забитым для более стабильной работы при отрицательной температуре улицы.
Рисунок
2.png (72,63 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: Тетраэдр 20-12-2015 16:17
Профиль
E-Mail
#15
Отчет.
Картонка предотвращает аварию UH до мороза -15С.
Если мороз крепчает до -17 С, то опять появляется UH.

Решение.
Откусил на внешнем блоке датчик Тулицы,
вместо него установил резистор (80К), соответствующий Тул=0С.
Остаток зимы - дефекта UH не было.

Весной при Тул= +25С никакой аварии не было.

Какая авария будет летом?
Отредактировано: Тетраэдр 03-06-2016 23:56
Профиль
E-Mail
#16
Предлагаю заменить ВСЕ датчики резисторами, чтоб вообще аварий не выдавалось.
Кроме, естественно, температуры нагнетания.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#17
Можно проще уставки кондиционеров
№1 +17 С
№2 +19 С
№3 +21 С
по смещению средней точки значения температуры диспетчер видит что могут проблемы с кондиционером
Через 4 месяца меняем местами
Впрочем можно и другие значения в зависимости от местных условий
Профиль
E-Mail
#18
SSA Большое спасибо за мудрую подсказку.

Вернул схему в штатное состояние.
Весна, лето - аварий нет.

Предполагаю в зиму установить термостат от холодильника.
При Т<-15С переключится термостат -
вместо термистора улицы подключится постоянный резистор.
Отредактировано: Тетраэдр 04-09-2016 23:08
Профиль
E-Mail
#19
Пришел суровый октябрь - ноябрь, опять появилась ошибка UH.
Решение.
Установил в параллель штатному термодатчику Тул, дополнительный, в разрыв с термостатом.
Теперь при Тул<0 включается термостат, в параллель штатному термодатчику улицы подключается резистор 8.2 кОм.
Отредактировано: Тетраэдр 17-11-2016 21:11
Профиль
E-Mail
#20
ИМХО, кривыми должны быть извилины в мозгу, а не руки.
У мну в общей сложности более 20 MrSlim-ов работает круглый год без аварий, хотя зимой до -40 бывает.

Добавляю.
Старт-стопных.
А извращенцы ставят инвертора в серверные, а потом с ними трахаются. смех
Отредактировано: SSA 18-11-2016 16:31
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#21
Полностью согласен....
Профиль
E-Mail
#22
Мороз -12С.
Полет нормальный.
Вентилятор этого блока крутится чуть быстрее чем у соседнего кондиционера.
Профиль
E-Mail
#23
Прошел 3 год диагностики.
В январе 6.01.17 был сильный мороз =-26С.
Кондиционер остановился по другой ошибке, не UH, а температура теплообменника.

Через пару дней, после потепления до минус 20С, кондиционер включили.
Остаток зимы, лето и осень до ноября кондиционер отработал без аварий.
Казалось, тема закрыта...

Но последовало продолжение.
В конце ноября при Тул=-5С опять появилась UH.

Решение.
1 - установка картонки на конденсатор.
2 - все платы из отморозка перемещены в соседний кондиционер.
3 - плата управления внешнего блока заменена на новую.

Дефект UH в отморозке при -5C<Тул<+35C отсутствует,
но, наверняка, опять появится при Тул=-10С и ниже.
Получается, что дефект UH усугубился и шунтирование датчика улицы уже не помогает.

Что делать?
Осталось заменить вентилятор и компрессор.
Отредактировано: Тетраэдр 07-12-2017 01:02
Профиль
E-Mail
#24
Не, заменить наружку на старт-стопную, поставить панель защиты от ветра и забыть.
Патамушта клиент будет доволен.
Кстати, по баблу и не такая уж и большая разница.:D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#25
SSA:
"... кардинально можно решить проблему, проверив заправку и дозаправив систему".

С апреля по ноябрь этого года кондиционер нормально работал.
Опять пришли заморозки, опять UH появилась при Тул<-9C.
Поставили картонку на конденсатор - устранили аварию.

Заменена вся электроника, кроме термодатчиков и вентилятора.
Осталось тупо добавить R410A = 1 кг.
Последняя заправка по весам выполнялась почти 4 года назад - в феврале 2015г.
Отредактировано: Тетраэдр 17-11-2018 11:59
Профиль
E-Mail
#26
Тетраэдр,
Цитата
С апреля по ноябрь этого года кондиционер нормально работал.
Опять пришли заморозки, опять UH появилась при Тул<-9C.
Поставили картонку на конденсатор - устранили аварию.

Заменена вся электроника, кроме термодатчиков и вентилятора.
Осталось тупо добавить R410A = 1 кг.
Последняя заправка по весам выполнялась почти 4 года назад - в феврале 2015г.


Честно говоря не уловил - почему надо добавить 1 кг фреона?
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#27
По мануалу UH - мал ток компрессора, менее 1.5А:
- обрыв обмотки компрессора или проводов к компрессору,
- неисправность токового датчика,
- неисправна плата инвертора внешнего блока (outdoor power circuit board).

Рисунок

Рисунок

Все 3 платы за 4 года сменены дважды.
Ложная авария о малом токе компрессора исключена.
Значит, надо реально увеличить ток компрессора зимой - добавить 40%-50% от нормы заправки фреона.

Или схимичить - изменить делитель токомера компрессора, аналогично вентилятору Panasonic
http://holodforum.ru/showthread.php?t=28376&page=3

Обнаружен еще один токовый трансформатор на плате фильтра питания CN5 - разъем в два провода, идущий на плату инвертора.
Внешний вид платы фильтра питания - стр. 73

Рисунок

http://masterxoloda.ru/files/mitsubis...manual.pdf

Оборвал CN5 для провоцирования аварии UH во время работы кондиционера на холод - никакая авария не появилась, кондиционер по-прежнему работал на охлаждение.
Надо сравнить сигнал на токовом трансформаторе на плате фильтра питания - CN5, реакцию на его обрыв с учетом таймера задержки.

Рисунок

Судя по схеме токомерный транс можно подгрузить, если доп. подогрев картера компрессора подключить на выход фильтра, в параллель инвертору.
Норма Imin = 1.5А
Аномалия I= 1А.
Т.е. доп. нагрузка Р = 100W, наверняка, устранит UH.
Отредактировано: Тетраэдр 18-11-2018 14:04
Профиль
E-Mail
#28
Дозаправка 1.5 кг фреона проблему не устранила.

После отключения разъема CN5 на плате фильтра,
авария UH отсутствует в течение последней недели (-15C<Тул.< 0C).
Вместо провоцирования аварии UH получился обратный эффект.
Кондиционер нормально работает! Помедленней, я записываю...

Дополнительно изменен термодатчик комнаты:
Было: использовался термистор на вх. в кассетный блок
Стало: используется термистор в ПДУ.
Теперь внешний блок работает безостановочно, на минимальных оборотах.

Предполагалось другое поведение.
Уставка у всех трех кондиционеров одинаковая = +19С.
Уставку изменять нельзя.
У двух других, нормально работающих кондиционерах задействованы термодатчики комнаты во внутренних блоках.
Они должны были работать более интенсивно, получилось иначе.
Отредактировано: Тетраэдр 05-12-2018 20:57
Профиль
E-Mail
#29
Прошло еще 16 дней.
После отключения разъема CN5 на плате фильтра,
авария UH отсутствует при (-15C<Тул.< -5С).
Вместо провоцирования аварии UH получился обратный эффект.
Кондиционер работает нормально.
Отредактировано: Тетраэдр 21-12-2018 21:53
Профиль
E-Mail
#30
Цитата
SSA:" С "бородой" токовых трансформаторов, контролирующих ток вентилятора наружки на Панасониках, я уже сталкивался.
Но там не "крутнешь" лишний виток, т.к две обмотки..."

Добавить удвоитель в сигнальную цепь.

Рисунок

http://holodforum.ru/showthread.php?t=28376&page=3
Отредактировано: Тетраэдр 27-12-2018 21:36
Профиль
E-Mail
Сообщения 1 - 30 из 49
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.