Поучительная история с потерей масла без петель и попыткой установки обычного компрессора вместо инверторного компрессора в VRV MIDEA.
MIDEA MVUH560A-VA3i ( MIV V4+) - кондиционер, VRV система.
Наружка - 11 этаж. Внутрянки - 1 этаж. Масловозвратные петли отсутствуют.
Срок эксплуатации - 2 года.
Плата инвертора (есть оптопары - 7 шт.):
V2.8 2011.11.02
AMJM2051308281217
IPM - PS22A78
Дефект:
Ошибка - Р? - неисправность компрессора и/или платы инвертора.
Обнаружен клин инверторного компрессора E405DHD-36D2YG
Мощность 5.1KW.
R = 1.1 Ohm, на всех обмотках.
В компрессоре оказалось 0.1л масла.
Пробой на корпус отсутствует.
Решение:
1 - слито масло 5л с трубы возле внутрянки на 1 этаже.
2 - установлен кислотный фильтр и 2 масловозвратные петли.
3 - залито 3 л. масла на нагнетание.
Установлен новый компрессор:
HITACHI E605DH-59D2YG
Мощность 5.4KW.
R = 2.7 Ohm, на всех обмотках.
Пробой на корпус отсутствует.
При запуске появилась ошибка - Р6.
Если при погасании Р6 понажимать кнопку CHECK,
то в конце списка адресов внутренних блоков появилось уточнение аварийной ошибки - L01 =>
неисправность компрессора или платы управления.
Ошибка Р6 опять появляется, если оборвать провода от компрессора.
Вывод: ошибка Р6 - аномально малый ток компрессора.
Измерения:
Питание +560V, +310V, +15V,+12V, +5V, +3.3V - в норме.
Разъем на плате управления. шлейф на плату инвертора:
Импульсы управления +3V появляются на 3 сек.
Импульсы обратной связи c постоянного уровня +3V просаживается до 1V появляются на 3 сек.
Компрессор стрекочет, пытается стартануть 2 попытки.
В схеме есть DC токовый трансформатор - кольцо на проводе +560V.
Эх, не измерил потребление тока в цепи DC=+560V, в момент старта.
Причина отсутствия запуска компрессора HITACHI E605DH-59D2YG
Потому, что он рассчитан на эксплуатацию в режиме ON/OFF 380V/50Hz.
Вопросы.
1 - По какому параметру процессор определил чужой компрессор - ?
2 - Cколько и куда добавлять масло с учетом магистрали 70 м - ?
Oleg456
Аналог вашего компрессора E655DH-65D2YG(GC). А этому E605DH-59D2YG нужна синусоида а не то что идет с ивертора прямоугольные импульсы магнитов внём нет. Поэтому он и не пускается.
Добавлю проц это определил по току и даже не он а силовая микра компрессор ведь стоит.
Oleg456, спасибо за подсказку.
Ошибка в подборе аналога компрессора - косяк китайцев. Партномер на коробке соответствует мануалу.
Cудя по даташиту, внутри микросхемы инвертора PS22A78 токомер компрессора отсутствует.
Токомерный резик предполагается в обвязке, но в обвязке его тоже нет.
Эту функцию выполняет
токовый трансформатор - кольцо по проводу на плату инвертора DC+560V.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf...A78-E/4858 ...
Удивительно, но факт.
Плата инвертора MIDEA очень похожа на MITSUBISHI ELECTRIC, отличие лишь в одном разъеме на питание ИИП = DC300V.
Остальные разъемы визуально - совпадают.
Подставить плату инвертора от MITSUBISHI ELECTRIC не удалось. Наверняка, у них цена будет очень разная.