Пытаюсь в ВРВ систему (LG Multy) внедрить "левую" нутрянку но с иным клапаном (тот что с катушкой). Он делает "открытие" делает "закрытие" Но после выключения блока, клапан почему-то не закрывается! Почем? Вроде сигналы те же. Процессор контролировать открытие/закрытие не может?
Денис, а за каким ХЭ изобретать лисапет с квадратными колесами? Ну, допустим, внутрянка будет управлять ЭРВ как надо, но при этом наружка не будет видеть внутрянку, т.к. протоколы разные.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Меня переживает только клапан! Отличаются они (по пачпорту) количеством PULSE. У одного 500 управляющих у другого 2000 ! Будут ли корректно работать они в системе при замене одного на другой?
А логически подумать?
Если весь диапазон родного в 4 раза меньше неродного, как думаешь, закроет ли мозг 500-550 импульсами неродной с двумя тысячами? ;)
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Если весь диапазон родного в 4 раза меньше неродного, как думаешь, закроет ли мозг 500-550 импульсами неродной с двумя тысячами?
На отдельно включенной нутрянке пробовал. Да, закрывает и открывает полностью!
Вопрос в том, будет ли он пошагово регулировать расход через испаритель?