Регулировка зимнего/летнего фреона.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Регулировка зимнего/летнего фреона.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Регулировка зимнего/летнего фреона.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 9652Тема: «Регулировка зимнего/летнего фреона.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Устал наливать/отливать фреон из прецизионника с выносным конденсатором (грибок и ресивер R410) установлены.

Предлагаю:
1 - отключать термостатом (+10С) зимой один из 3 вентиляторов конденсатора.
2 - Контроллер распознает аварию LP=4.4...4.9Бар.
Предлагаю понизить уставку до 3.5Бар.
3 - Установить регулируемые KVR+NRD.
Рисунок
LP.png (109,96 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: Тетраэдр 10-10-2014 23:39
Профиль
E-Mail
#2
Про термостат и вентилятор любопытно, это лучше картонки.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#3
Какое минимальное давление на всасе компрессора (R410A) допускается при аварии LP - ?
Отредактировано: Тетраэдр 11-10-2014 00:20
Профиль
E-Mail
#4
-10, -15 испарения. Я бы сделал.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#5
По шкале манометра R410 так и есть: 4...5 Бар.
Профиль
E-Mail
#6
На мой взгляд давление нагнетания 21бар для R410A маловато. Не совсем понятна необходимость установки дополнительного термостата (на 3-ий вентилятор), разве нет штатного регулятора вращения вентилятора, может надо просто отрегулировать его на правильные показания?
Уставка по LP по-моему в норме.
Делай, что должно, и будь, что будет.
Профиль
E-Mail
#7
Вопросы из графика 1 - до дозаправки.

Тпо = 3К - термодатчик TESTO перед глазком EEV (пузыри отсутствуют)
Тпг = 0.8...2К
ЕЕV открыт на 160 шагов из 1000 возможных.
Вывод 1 - избыточная заправка.

Рк=21 Бар
Ро= 4...5 Бар
Вывод 2 - недостаточная заправка.

Какой вывод правильный?
Отредактировано: Тетраэдр 12-10-2014 10:35
Профиль
E-Mail
#8
Правильный вывод, ИМХО, должен быть следующим:
Правильно (установить и) настроить регулятор давления конденсации (скорости вентиляторов), тогда и не надо будет сливать-заливать фреон.
У меня нормально два Унифлера работают, сейчас еще три запускать будем. А Оренбург - это не Москва. :D Без всяких KVR+NRD.
Отредактировано: SSA 14-10-2014 19:20
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#9
похоже дело совсем не в вентиляторах, а в неправильно посчитанном оборудовании. А раз ошиблись, вот и нужен этот колхоз. У правильных прецов все само работает до -45. Ставить теперь регуляторы на конденсатор.
Профиль
E-Mail
#10
Вот как раз-то работающие - два двухконтурные и переразмеренные (по теплопритокам хватает одного контура). Колбасят, но в пределах допустимого.
Мопед не мой, я тока гайки кручу... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
Рк=21 Бар
Ро= 4...5 Бар
Вывод 2 - недостаточная заправка.

Или на улице холодно, а вентиляторы конденсатора маслают по полной.
Делай, что должно, и будь, что будет.
Профиль
E-Mail
#12
Надо регулятор конденсации отстроить правильно.
Профиль
E-Mail
#13
Модели блоков в студию!
Профиль
E-Mail

Читают тему