соленоидный клапан
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости соленоидный клапан

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «соленоидный клапан»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5647Тема: «соленоидный клапан, соленоидный клапан» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Объясните мне дураку,для чего необходим соленоидный вентиль в холодильной установке?
Профиль
E-Mail
#2
Если не будет соленоида фреон при остановленном компрессоре может собратся в испарителе правда если испаритель холоднее чем конденсатор. Тогда при пуске компрессор получит порцию жидкаря и гидроудар
Профиль
E-Mail
#3
"Если не будет соленоида фреон при остановленном компрессоре может собратся в испарителе правда
если испаритель холоднее чем конденсатор. ..."

Испаритель может оказаться холоднее конденсатора летом, в остановленном состоянии, в случае ротации кондиционеров в серверной.

В некоторых прецизионниках есть соленоид, в некоторых - нет.
Чем объясняется такая конфигурация, собранная на заводе?
Профиль
E-Mail
#4
Толик .. ИКОНООООООМИЯ !!!! есть и чиллеры собраны без солиноидов ... авось проканает .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#5
Получается,что если это не серверная,или не хол. камера с двумя машинами соленоид не нужен? Я где-то читал,что без соленоида при остановке машины рвет трубы......так ли это? ответьте,уважаемые знатоки.
Профиль
E-Mail
#6
Не задавай вопросов , не услышишь лжи . Просто ставьте соленоиды и все .
M@LEY из Барнаула