VRV DAIKIN имеет cистему диспетчеризации:
интерфейсный шлюз - DAIKIN DMS504B51,
контроллер - SIEMENS PXC100ED,
пульт контроллера - SIEMENS PXM20.
http://marksbt.ru/catalog-produkcii/o...d?vmcchk=1
http://marksbt.ru/images/stories/2012...uto,-12,89
Дефект платы - обрыв термодатчика воздуха засел в память контроллера PXC100ED, на дисплее у диспетчера индикация - 32767 градусов.
Обрыв дорожки от термодатчика на плате управления канальника удалось восстановить пропайкой.
Кондиционер работает нормально, показания пульта в помещении нормальные, но у диспетчера высвечивается температура +32767 С.
Как обновить показания контроллера на дисплее у диспетчера и в пульте SIEMENS PXM20 ?
По мануалу, там есть литиевая батарейка, сохраняющая данные и кнопка RESET.
Какой результат будет после обнуления данных кнопкой RESET - ?
Может быть это глюк шлюза?
Код обрыва термодатчика +32767 С, судя по мануалу, генерируется в шлюзе.