Странное поведедние VRV FGL
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Странное поведедние VRV FGL

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Странное поведедние VRV FGL»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 9620Тема: «Странное поведедние VRV FGL» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
VRV система GENERAL.
Внешний блок - AOG 72 LATF, внутренние - 8 кассет.
В эксплуатации 6 лет.
Предыстория.
Изначально был один большой зал, через 3 года его поделили на 2 зала.

Описание
В каждом зале настенный проводной ПДУ, управляющий 4 кассетами.
Вентиляторы управляются нормально.

Дефект
Если на ПДУ разная уставка температуры, то компрессор не включается.
Ошибки в этом случае на ПДУ и внешнем блоке отсутствуют.

В чем причина?
Отредактировано: Тетраэдр 27-10-2013 21:54
Профиль
E-Mail
#2
Очень похоже на сбой в системе управления. наружный блок нужно включить в режим теста и проверить, все ли блоки нормально включились.
Профиль
E-Mail
#3
Сгруппированы они фсе.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#4
С ентого места по-подробнее...
Как сгруппированы и как подключены пульты.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
Zuk, имеешь ввиду что была одна группа и два пульта. один главный, другой-не главный))) разделили перегородкой на два зала а разбить на две группы забыли?
Профиль
E-Mail
#6
Сергей, правильно сказал - мало данных.

а) один большой зал - 1 пульт. Все блоки сгруппированы и каждому присвоен свой номер группы. Возможно был второй пульт завязанный как дополнительный, я не телепат.
б) разделили зал - разорвали линию управления группы, а адреса поменяли? Если даже поменяли, дополнительный пульт переключили в основной режим?
Пока что вопросов больше чем ответов.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#7
Zuk, спасибо за ответ.
Под скрепкой назначение дип переключателей проводного ПДУ - UTB-GUB ( AR-3TA11).
На объекте включен только первый дип, остальные переключатели (2...6) выключены.

Из мануала - стр. 2-27 следует, что надо 2 переключатель надо включить - ON,
т.е. подключено несколько блоков к данному ПДУ.
Рисунок
ПДУ.png (165,3 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: Тетраэдр 02-11-2013 15:09
Профиль
E-Mail
#8
Назначение переключателей внутреннего блока
Рисунок
INDOOR.png (189,58 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#9
адресация нарушена
(неправильная)
Профиль
E-Mail
#10
Под скрепкой правильное расположение переключателей.
Отредактировано: Тетраэдр 28-06-2014 11:15
Профиль
E-Mail
#11
Продолжение темы адресации VRV FGL:
OUTDOOR UNIT - GENERAL AJYA90LATF
INDOOR UNIT - ARXC36LATF, ARXC60LATF
ПДУ проводной, общий - UTB GUB (AR3 TA11)

Объект - столовая, горячий цех.
Система смонтирована 5 лет назад, вроде бы работала.
Конфигурация - один пульт управляет двумя канальниками.

На момент диагностики системы на ПДУ высвечивается информация:
- иногда самопроизвольно происходит вкл/выкл ПДУ,
- иногда самопроизвольно изменяется уставка температуры, при этом компрессор не стартует,
- вентиляторы внутренних блоков управляются с ПДУ нормально.
При подстановке нового ПДУ UTB YUB (AR3 TA11) дефект сохранился.

Клеммные колодки канальников идущие на ПДУ и линию связи соединены в параллельно.

Причина сбоя:
На ПДУ не были включены SW 3,4,6.
На втором канальнике не были включены SW 6, 10.

На обоих канальниках была заводская уставка SW6=0, SW10=0,
надо изменить уставку на втором блоке SW6=1 - адрес в системе, SW10=1- номер в группе ПДУ.

Вопрос.
Почему группа из 4 кассет и одного общего ПДУ (см. таблицу выше) имеет один общий адрес SW6=0 в одном зале.
В другом зале все 4 кассеты имеют общий адрес SW6=1 и один общий ПДУ. Cистема работает нормально в течение года.

В столовой каждому канальнику пришлось присвоить свой адрес
первый канальник - SW6=0
второй канальник - SW6=1.

С общим адресом SW6=0 и ПДУ, но с разными номерами в группе ПДУ канальники нормально не работают, только включают вентилятор, компрессор не стартует, иногда появляются ложные ошибки:
00 - нет связи с платой управления
09 - поплавок помпы (помпа не задействована)
11 - другая модель.
Реальная авария - обрыв линии связи с наружкой ошибку 01 не дает.