Продолжение темы адресации VRV FGL:
OUTDOOR UNIT - GENERAL AJYA90LATF
INDOOR UNIT - ARXC36LATF, ARXC60LATF
ПДУ проводной, общий - UTB GUB (AR3 TA11)
Объект - столовая, горячий цех.
Система смонтирована 5 лет назад, вроде бы работала.
Конфигурация - один пульт управляет двумя канальниками.
На момент диагностики системы на ПДУ высвечивается информация:
- иногда самопроизвольно происходит вкл/выкл ПДУ,
- иногда самопроизвольно изменяется уставка температуры, при этом компрессор не стартует,
- вентиляторы внутренних блоков управляются с ПДУ нормально.
При подстановке нового ПДУ UTB YUB (AR3 TA11) дефект сохранился.
Клеммные колодки канальников идущие на ПДУ и линию связи соединены в параллельно.
Причина сбоя:
На ПДУ не были включены SW 3,4,6.
На втором канальнике не были включены SW 6, 10.
На обоих канальниках была заводская уставка SW6=0, SW10=0,
надо изменить уставку на втором блоке SW6=1 - адрес в системе, SW10=1- номер в группе ПДУ.
Вопрос.
Почему группа из 4 кассет и одного общего ПДУ (см. таблицу выше) имеет один общий адрес SW6=0 в одном зале.
В другом зале все 4 кассеты имеют общий адрес SW6=1 и один общий ПДУ. Cистема работает нормально в течение года.
В столовой каждому канальнику пришлось присвоить свой адрес
первый канальник - SW6=0
второй канальник - SW6=1.
С общим адресом SW6=0 и ПДУ, но с разными номерами в группе ПДУ канальники нормально не работают, только включают вентилятор, компрессор не стартует, иногда появляются ложные ошибки:
00 - нет связи с платой управления
09 - поплавок помпы (помпа не задействована)
11 - другая модель.
Реальная авария - обрыв линии связи с наружкой ошибку 01 не дает.