AOH30LNAWL - упала сосулька.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости AOH30LNAWL - упала сосулька.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «AOH30LNAWL - упала сосулька.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 11013Тема: «AOH30LNAWL - упала сосулька.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
AOH30LNAWL - прошлой зимой упала сосулька на внешний блок инверторного кондиционера.
Провод от термодатчика улицы ( капля - 10 KОм) коснулся корпуса кондиционера.

На ПДУ - нет связи с внешним блоком.

Что вышло из строя вместе с термодатчиком - ?
Отредактировано: Тетраэдр 19-10-2013 22:10
Профиль
E-Mail
#2
Масса сосульки? Высота с которой летела сосулька? Эти данные необходимы для выставления резюме по сотрясению "мозгов" блока.
Профиль
E-Mail
#3
Масса сосульки - большая, летела с 5 этажа.
Крышка кондея прогнута, плата фильтров треснула.
Родная плата управления - проц сгорел.

Вторая плата управления - проц сгорел мгновенно, т. к. провод датчика Т улицы касался корпуса кондиционера (не досмотрел.)

Перед установкой третьей платы прозвонил датчики на корпус кондиционера.
По иронии судьбы термодатчик улицы одним проводом коснулся корпуса кондиционера, а второй провод оборвался.
При прозвонке одного, оборваного конца, замыкание на корпус не обнаружено.
Термодатчик ошибочно признан исправным.

Второй конец и сопротивление термодатчика измерено не было.
Поэтому получился сюрприз.

Третья плата управления - проц сгорел мгновенно, т.к. провод датчика Т улицы касался корпуса кондиционера (не досмотрел.)
Четвертая плата управления - заработала!!!

Время ремонта - 5 месяцев, 6 подходов.
На выхлопе - 3 т.р. не стоит оно того.

Такой же круговорот с касанием цепи +5В или -5В получен на FGL LECO 12LCC - проверено дважды (проц сгорает).

Вывол: термодатчики должны быть заизолированы очень хорошо.
Мыть наружку надо в обесточенном состояни, с последующей сушкой, во избежание дорогостоящего сюрприза.
Отредактировано: Тетраэдр 20-10-2013 14:54
Профиль
E-Mail
#4
Не, вывод должен быть другим: "Мыть блоки нужно без фанатизма и думать при этом, что и как делаешь".
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
Сотнями мылись блоки под питанием, ничего плохого не происходило...даже датчики наружек отрезались случайно когда сетку с конденсатора ножом отрезали)))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#6
RusBuka
Блок питания на силовом трансе и импульсный блок питания с корректором мощности (плата активного фильтра) - две большие разницы при замыкании вторички на корпус.

Цена матьплаты инверторного кондея - 10-15 т.р.
Плата восстановлению не подлежит.
Профиль
E-Mail
#7
Что то вьехать не могу.. Если 2 нога на датчике оторвана то 5В не дошло до проца. Если первая нога оторвана то 5 В опять же не приходит на проц.
Похоже чего то я не догоняю.
Отредактировано: Zuk 22-10-2013 10:32
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#8
Илья, не заморачивайся и не слушай этого сказочника больше.

2 Тетраэдр
Сказки то не рассказывай. По-твоему, при КЗ датчика вылетает процессор, т.к. с одной стороны датчика - корпус, с другой - процессор.
Стопудово в гости к процессору пришла фаза через корпус. К гадалке не ходить...
А он - датчеги, датчеги...
После второй уже надо было задуматься, а не отжигать наводку платами кондиционера.
Наверное, не зря в Installation manual написано про заземление... :D
Отредактировано: SSA 22-10-2013 11:47
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#9
Тетраэдр, этот экземпляр - ВАШ!

Кстати - вы такие цены на платы где взяли? Совершенно на днях плату для внешки трёхголового мульта ME Бриз отдал в четыре раза дешевле. Или деньги очень надо?
Отредактировано: miller1976 22-10-2013 13:50
про цену забыл уточнить
Профиль
E-Mail
#10
Уважаемый miller1976.
При открытии данной темы, коммерческие цели не преследовались.
Поделился опытом, не более того.
Можете учитывать его или нет, дело хозяйское.

Каждый наступает на свои грабли.
http://www.youtube.com/watch?v=Bl1ptKWH5Mc
Профиль
E-Mail
#11
SSA:
"... По-твоему, при КЗ датчика вылетает процессор, т.к. с одной стороны датчика - корпус, с другой - процессор.
Стопудово в гости к процессору пришла фаза через корпус...
После второй уже надо было задуматься, а не отжигать наводку платами кондиционера.
Наверное, не зря в Installation manual написано про заземление..."

Вторую плату реанимировал с пристрастием.
Оказался пробит диод в параллель кренке 5V, поэтому на проц пошло напряжение +8V. Проц раскалился и сдох.
После диагностики было решено, что заводской брак.

Третья плата пыхнула у меня на глазах.
Стал контролировать сопротивление -5V относительно корпуса кондиционера, при этом отдергивать разъемы от платы.
R было 47 КОм, стало 470КОм, после отдергивания синего разъема Тул.
Терморезистор - капля (10КОм) пробился в 0 Ом, лучше бы оборвался.
Отредактировано: Тетраэдр 22-10-2013 20:19
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.