DAIKIN RQ125B8W1B ошибка E3 через 40 минут работы в COOL.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости DAIKIN RQ125B8W1B ошибка E3 через 40 минут работы в COOL.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «DAIKIN RQ125B8W1B ошибка E3 через 40 минут работы в COOL.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7430Тема: «DAIKIN RQ125B8W1B ошибка E3 через 40 минут работы в COOL., Ошибка появляется через 40 минут работы в COOL.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Кондиционер DAIKIN RQ125B8W1B - эксплуатация 7 лет, первый ремонт.

При старте компрессора трехскоростные вентиляторы вращаются на макс. скорости.

Через через 5-10 минут оба вентилятора останавливаются, а компрессор продолжает работать.
Давление нагнетания возрастает до 30-35 Бар, срабатывает защитный датчик HP - обрывает цепь.
На всасе - 6 Бар.
После 3-5 циклов аварийной остановки и пуска компрессора на проводном пульте появляется ошибка превышения давления - Е3.

Терммстор DISCHARGE - R3T (X6A)=100 КОм (T=+25C)
U=+4V (T=+25C) U= +2.1V (T=+70C)

Термистор TCOIL-R2T(X5A)=20КОм (Т=+25С)
U=+2.7V (T=+25C) U=+1.8V (Т=+35С)


Термистор Toutdoor-R1T(X5A)=20КОм (Т=+25С)

Термисторы исправны - ?

Обмотки вентилятора на разъеме:
1 - нейтраль
3 - 99 Ом - макс . скор.
5- 120 Ом
7 - 320 Ом - мин. скор.
Разъем такой же, как у GENERAL.

В чем причина E3?
Похоже, что неисправна плата управления.

Можно ли установить зимний комплект для исключения платы управления - ?
Таким образом удасться устранить дефект и расширить температурный диапазон эксплуатации кондиционера.
Отредактировано: Тетраэдр 25-05-2013 20:54
Профиль
E-Mail
#2
плата. термисторы и движки можно было и не смотреть.
Отредактировано: kenji 26-05-2013 23:55
Профиль
E-Mail
#3
"Термисторы исправны - ?"
При +24 должно быть:
R3=242,5 кОм
При +26
R3=221,0 кОм
R1 и R2 - правильно, по 20 кОм
Профиль
E-Mail
#4
kenji - в плате что сдохло?

Можно ли установить зимний комплект на SC-4 и не искать дефект в плате?

Leningrad - померял во втором таком же блоке термистор R3 - DISCHARGE было около 120 кОм при +40С
Посмотрел мануал - R3 на скорость вентилятора не влияет.
Это аварийка, дублирующая HIPRESSURE.
Профиль
E-Mail
#5
to Тетраэдр
вы указали "Терммстор DISCHARGE - R3T (X6A)=100 КОм (T=+25C)"
и спросили Термисторы исправны - ?
Я указал вам, что это неправильно и написал, какое должно быть.
"во втором таком же блоке термистор R3 - DISCHARGE было около 120 кОм при +40С", а вот это правильно!
Про влияние R3 на скорость вентилятора я не писал.
Профиль
E-Mail
#6
Конечно, можно. Тривиально, Ватсон.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.