Засор дренажа.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Засор дренажа.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Засор дренажа.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5545Тема: «Засор дренажа.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Забился дренаж сплита.
C отвращением дунул в дренажную трубу, выполненную из армированного зеленого садового шланга, а оттуда - дуля в виде засора в недоступном месте, в стене с евроотделкой.
Неизвестно как и куда идет дешевый шланг, склонный к залому.
Что делать?
Отредактировано: Тетраэдр 10-07-2012 00:28
Профиль
E-Mail
#2
Если залом , то спасибо монтажникам ... только разбирать красивый евро - ремонт .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#3
Чо делать-чо делать.
Ну не ртом же продувать!
Азотом,если нет-СО2 рулит из огнетушилки.Можно и фреоном дунуть.Тока чтобы стенку не сдуло,еврокартон гы.
Не идёт-тогда щёлочи и кислоты туда на время по очереди,если дырки нет в сливной трубе а то стены разъест.И снова сжатым газом,лучше через редуктор помалу.Если нет крутых поворотов то стеклопластиковая протяжка рулит или жёсткий кабель ф 8мм от ТВ.А нех на слив делать повороты по 90гр!
Если не идёт со стороны блока то заходят с улицы.
У Керхера есть спец шланг для промывки канализации ,за 100 баксов.Надо посмотреть пролезет ли он в полдюйма.
Отредактировано: ИИванов 10-07-2012 18:16
Профиль
E-Mail
#4
ИИванов.
Спасибо за идеи!

У меня только одна задняя мысль появилась - дунуть фреоном. Фреон был под рукой, а мысли крутились вокруг воздушного компрессора и сталистого сантехнического тросика.

Антенный кабель с телека для дренажа использовать!
Как я не догадался?

Либо новый дренаж в коробе по стене пустить.
Отредактировано: Тетраэдр 10-07-2012 21:14
Профиль
E-Mail
#5
Антенный кабель с телека для дренажа использовать!

Не для дренажа а для пробивки засора.Он хорошо повороты проходит-мягкий и жёсткий одновременно.И толщина 8мм ,как раз муфту соединительную пройти ,если она внутренняя и меньшего диаметра чем сливная трубка.
Профиль
E-Mail
#6
Антенный кабель с телека для дренажа использовать! cмотря сколько поворотов на трассе......