General Climate GU-U18HR
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости General Climate GU-U18HR

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «General Climate GU-U18HR»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 1 - 19 из 19
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.
  Просмотров: 19926Тема: «General Climate GU-U18HR, Кондиционер перестал холодить, стал греть.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
General Climate GU-U18HR
http://new-climate.ru/general-climate...e-gu-u18hr

Кондиционер перестал холодить, начал греть.
Уставки на ПДУ сохранены на холод.
В режиме "тепло" он тоже греет.

-Из наружного блока веет холодом в режиме охлаждения, из внутреннего - теплом.
-Теплообменник наружного блока - холодный.
-Оба порта горячие.
-Две трубки 4WV холодные две горячие.
-Манометр в режиме холод зашкалил под 10 бар при R22.
-При переключении на тепло слышен щелчок соленоида, при переключении на холод тоже слышен щелчок соленоида.
-Чуф - ши - нет.

В чем причина дефекта - ?
Метод устранения - ?
Профиль
E-Mail
#2
Кого экзаменуем?
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#3
Толя , меняй четырех ходовой .Щелчок - это не значит , что клапан передернулся до конца .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#4
Малеев72
Спасибо за ответ.
Действительно, 4WV заклинил в положении тепло, а не посередине.
Грюкание по нему кувалдой в положении холод не привело к срыву клина.
Импульсная подача напряжения на соленоид тоже не дала положительного результата.

4WV переключился сам при закрытии порта толстой трубы в положении холод на 3 минуты.
Избыточное давление оказалось эффективнее удара молотком по 4WV.
Надолго ли продлена работоспособность кондиционера?
Отредактировано: Тетраэдр 04-07-2012 09:36
Профиль
E-Mail
#5
соленоид редко отказывает, зачем ему "импульсное"?
Там же не прямой привод.

Скорее всего до следующего переключения режима)))

удалить, зажать, заменить, что-то из этого.
Отредактировано: Blackfoot 04-07-2012 23:29
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#6
Как с капиллярами клапана? Не забиты? Нет залома.
Нет перепада давлений в камерах клапана, как только закрыли всас, создалась достаточная разность давлений, чтобы передвинуть поршень.
Вроде так?
Профиль
E-Mail
#7
Скорее всего прокладкам пипец с одной стороны , передавливает .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#8
Согласен с azar, ИМХО, гавнецо в капиллярках клапана...
Отредактировано: SSA 05-07-2012 20:32
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#9
Мужики , читаем .. включается на холод на 3 минуты , потом фигарит на тепло . Или пропиленовая прокладка кирдык , либо плата глюкуют и посылает сигнал на 4 ходовой . Толь , проверь подачу питания на соленоид во время работы на холод . Идея бредовая , но все же лучше исключить .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#10
Maleev72
Нет, поведение другое.
Кондиционер в режиме холод давал из внутреннего блока тепло, а из наружнего блока - холод.
По причине заклинившего 4WV в положении тепло.

В режиме холод был закрыт газовый порт, в результате избыточного давления на газовом порту приблизительно через 3 минуты давление перекируло 4WV в положение холод.
Электроника исправна. Прогон 3 дня - норма.

Попытался этот маневр выполнить на чиллере TRANE, не получилось, т.к. газовый порт отсутствтует.
В этом случае 4WV заклинил посередине - 3 трубки горячие, одна - холодная.
Можно ли просверлить 4WV клапан и передвинуть его гвоздем?
Чиллер работает только на холод, на тепло работа не предполагается.
Профиль
E-Mail
#11
Там разные причины возможны.
И не герметичность прокладки поршня, и закупорка капилляров или отверстий, проблемы в механической части соленоида.
пока мало данных, что надо ещё подкинуть для приближения к разгадке.
Если прикинуть, то если фторопластовая прокладка поршня была не герметична, то возможно вряд ли получилось сдвинуть поршень указанным способом, было бы перетекание из камеры в камеру и разность давлений не была бы столь высока, чтобы сдвинуть поршень. Поэтому всё же закупорка чего либо?
Профиль
E-Mail
#12
2 Тетраэдр
Посмотри устройство 4-х-ходового. Скорее всего клинит не поршень клапана, а шток управляющего пилотного клапана.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#13
Я хочу прояснить - возможно у SSA и azar одна и та же шпаргалка с картинками :D .
Профиль
E-Mail
#14
Не, разные... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#15
Скрести пальцы чтобы та кака не вернулась в него обратно)
Профиль
E-Mail
#16
Отчет.
Прошло более 1 года, кондиционер General Climate GU-U18HR нормально работает.
Профиль
E-Mail
#17
Дефект повторился на MHI SRC71HE:

Кондиционер перестал холодить, начал греть.
Уставки на ПДУ сохранены на холод.
В режиме "тепло" кондиционер тоже греет.

-Теплообменник наружного блока - холодный в режиме холод и в режиме тепло.
- Теплообменник внутреннего блока - горячий в режиме холод и в режиме тепло.
-Оба порта горячие.
-Две трубки 4WV холодные две горячие.
-Манометр в режиме холод на серв. порту на толстой трубе зашкалил под 15 бар при R22.
-При переключении на режим тепло слышен щелчок соленоида, при переключении на режим холод тоже слышен щелчок соленоида.
-Чуф - ши - нет (изменение направления движения газа отсутствует).

Иногда после сброса эл. питания кондиционер работает нормально, но через некоторое время опять начинает греть помещение.

Решение:
Дождался момента правильного положения 4WV и в это время пережал пассатижами капиллярную трубку (справа), которая не имеет засора, она передвигает клапан в положение тепло, т.к. другая трубка 4WV засорена.
Результат - отрицательный.
При повторном сбросе питания, клапан опять передвинулся на тепло.

Попытался поменять две крайние трубки местами без удаления 4WV- не удалось, т.к. они жесткие..
Пришлось удалить 4WV и впаять две трубки, были использованы два уголка, переходник с тонкой трубы на толстую и толстая трубка.

Закрыть на ходу газовый порт с целью перемещения клапана не догадался, забыл... интернета не было под рукой.
В данном случае сомневаюсь в положительном результате этой операции, т.к. дефект был не стабильный.
Рисунок
SRC71HE.png (201,42 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: Тетраэдр 20-10-2013 12:41
Профиль
E-Mail
#18
4х ходовик поменять не судьба? Или это серверная которым нах тепло не надо?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#19
RusBuka
В данном случае это симбиоз серверной и офиса, тепла предостаточно круглый год.
Профиль
E-Mail
Сообщения 1 - 19 из 19