Место утечки обнаружено, устранено.
Контур опрессован азотом Р=10 Бар. и отвакуумирован.
Фреон – R22.
Заправка:
Вариант 1.
Залить по весу жидкий фреон в конденсатор cогласно тех. данным.
Правильность заправки проконтролировать по переохлаждению на конденсаторе = 4…7К .
Вариант 2.
Подать ГАЗ на всас компрессора в остановленном состоянии, поднять давление в системе до 4…5 Бар.
Затем включить компрессор и ГАЗОМ поднять давление на всасе до 4 Бар. при темп. улицы T=+25C.
Какой вариант правильный?
Какие возможны последствия при неправильной заправке?
Заправка c частичной утечкой Х/А:
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t74343.html
Инструкция LESSAR:
http://81.3.179.242/workdocs01/Guests...113008.pdf