Капиллярка вместо ЭРВ в DC-инверторе
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Капиллярка вместо ЭРВ в DC-инверторе

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Капиллярка вместо ЭРВ в DC-инверторе»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 31 - 38 из 38
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 33326Тема: «Капиллярка вместо ЭРВ в DC-инверторе, покритикуйте аналогию» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#31
To Тетраэдр:
Та Вы задрали со своей википедией.
Вам Human говорит, что EEV и ТРВ по-разному работают!
EEV (он же LEV) работает по температуре нагнетания. И пох ему на ПГ паров на выходе испарителя.
И это ИМЕЕТ СМЫСЛ.
Например, в оборудовании ME (Power Inverter PUHZ-RP).
Посмотрите схему ниже, как работает там "Ресивер". За счет температуры сконденсировавшегося хладагента - перегреваются пары хладагента на выходе из испарителя. И даже если ПГ близок к нулю или равен нулю - все равно, перегрев будет достигнут (но уже на всасе компрессора).
Подобная схема позволяет задействовать площадь испарителя по максимуму. По максимуму выпаривать там жидкий хладагент, не тратя часть испарителя на ПГ.\

P.S. извините за слово "задрали"

С уважением...
Рисунок
1.jpg (31,59 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: Denni 28-03-2012 23:36
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#32
И че? а в баллоне меняется от температуры давление газа. В википедии об этом не пишут?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#33
Denni, обратите, пожалуйста, внимание на разницу трактовки алгоритма работы EEV:


Denni
«EEV (он же LEV) работает по температуре нагнетания.
И пох ему на ПГ паров на выходе испарителя.»

human
"...следят за ПГ в испарителе косвенно,
путем измерения температуры нагнетания и сравнения ее с температурой конденсации.

Дельта не должна быть слишком низкой или слишком большой.
Думаю ни для кого не секрет, что при равных давлениях конденсации разница в ПГ 10 град вызовет примерно такой же рост температуры нагнетания, т.е. примерно 10 град."
Отредактировано: Тетраэдр 29-03-2012 00:45
Профиль
E-Mail
#34
Денис, к сожалению тебе запудрили мозги ( ребята из МЭ.
ОЖ - прежде всего обязалово в тепловых насосах с реверсом.
ОЖ которое мелкое и не обдувается имеет одинаковую температуру хладагента на входе и выходе. Проверено Тесто.
Нулевой и близкий к нулю ПГ это пофигу для компрессоров с картерами ВД. там просто не сможет залечь жидкарь на паузах между включением и выключением компрессора.
Но увы... при определенных условиях и с картером ВД на мелком ОЖ при ПГ близком к нулю компрессор нажрется двухфазной смеси.
Как то заправлял колбой сплит. включил грелку. Вроде сверху пар. Авотху. Подбрасывало смесь на высоту 40см и она улетала в коллектор и шланги.
Не скажу что в ОЖ аналогично происходит но что похоже. Недокипевший х.а. на коротких трассах при низкой тепловой нагрузкой плюс некорректная запитка EEV не добавляют здоровья компрессору.
Ох не зря в VII ОЖ установили 20 литров.
А у JII подняли с 2 до 8 литров.
Хэви полупром имеют сенсор низкого давления и три датчика на испарителе. по низкому ПГ - разгрузка компрессора и закрытие EEV.
Толян, ну ты это должон знать!
Отредактировано: human 29-03-2012 01:05
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#35
Цитата
human пишет:
Денис, к сожалению тебе запудрили мозги ( ребята из МЭ.

Не, Николай, не "пудрили"... пишу сугубо свое мнение.
Цитата
human пишет:
ОЖ которое мелкое и не обдувается

Цитата
human пишет:
на мелком ОЖ

Чета я не понял смысла словосочетания "мелкий ОЖ"
В Power Inverter стоит "колба" литров на 8.
"мелкой" ее не назвать.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#36
Ну во первых это не ОЖ а ресивер.
а во вторых - это классический не регулируемый переохладитель который использует МЭ.
А я имел ввиду остальные 100500 брендов, включая анверторы и полупром с обычными ОЖ
Отредактировано: human 29-03-2012 01:37
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#37
Недавно поменяли ЭРВ на Дайкине-мультике. Причем в описании ошибки было указано типа : "невозможно установить какую-то точку (дословно не вспомню) ЭРВ". Клапан "завис" на закрытии... У меня вопрос: чем это он эту точку определил? Обычный step-motor!
Профиль
E-Mail
#38
den223
Недавно поменяли ЭРВ на Дайкине-мультике.
Причем в описании ошибки было указано типа : "невозможно установить какую-то точку (дословно не вспомню) ЭРВ".
Клапан "завис" на закрытии... У меня вопрос: чем это он эту точку определил? Обычный step-motor!

Ток потребления.
Прозвони обмотки меж собой и на корпус.
А может игла заклинила, тоже ток увеличится.

У генералов то же самое, только схема самодиагностики не указывает на неисправный EEV.
Приходится определять методом подстановки заведомо исправного EEV
Отредактировано: Тетраэдр 08-04-2012 16:28
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 38 из 38
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.