Подскажите описание оишибки 0F (Toshiba RAS-13JKVP-E)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Подскажите описание оишибки 0F (Toshiba RAS-13JKVP-E)

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Подскажите описание оишибки 0F (Toshiba RAS-13JKVP-E)»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12285Тема: «Подскажите описание оишибки 0F (Toshiba RAS-13JKVP-E)» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Добрый день!
Опрашивал кондиционер Toshiba RAS-13JKVP-E на ошибки, выдал 0F. В сервис мануале такой ошибки не описано. Если кто знает подскажите пожалуйста.
заранее спасибо!
Профиль
E-Mail
#2
Стукнись к ZUKу ... Илья вроде дела имел с Тошибой .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#3
Сенсор теплообменника TCJ, он верхний, но они в ND были, не знал что и в Е впихнули
Отредактировано: DDAVID 12-08-2011 21:35
Профиль
E-Mail
#4
[QUOTE]DDAVID пишет:
Сенсор теплообменника TCJ, он верхний, но они в ND были, не знал что и в Е впихнули[/QUOTE
Спасибо за информацию. В понедельник проверю. Но какие цифры сопротивления нормальны для данного датчика?

и Целом тогда с данным кондеем становится совсем непонятно.
У данного кондея давление кипения - 13,2 бар ( по 410А - 20 градусов),температура газовой трубы - 23, 2 гр
температура трубы нагнетания компрессора - 32,4 гр.С.
Трогал трубу после дросселя , само собой не холодная.
Вот я и думал что либо дроссель помер ( но цифр сопротивления обмоток дросселя в сервис мануале не нашел), либо мозги слетели.
и ожидал что ошибка 0F ( 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-0A-0b-0c-0D-0E) -0F это как раз неполадки с дросселем. А сейчас как-то совсем непонятно стало.
Профиль
E-Mail
#5
смотрел сервис-мануал , нет там Датчика TCJ. Вот.
Профиль
E-Mail
#6
Посмотри на кондее. Может также "сдвиг по фазе" у него и пишет хз что. Тогда попробуй CLR после считывания ошибок. 13 грешили слетом прошивки.
Рисунок
Sensor.JPG (49,3 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
DDAVID пишет:
Посмотри на кондее. Может также "сдвиг по фазе" у него и пишет хз что. Тогда попробуй CLR после считывания ошибок. 13 грешили слетом прошивки.

Нажимал CLR, после этого устойчиво выдает ошибку.
А главное - может ли ошибка датчика, вызывать серьезные термодинамические нарушения работы (У данного кондея давление кипения - 13,2 бар ( по 410А - 20 градусов),температура газовой трубы - 23, 2 гр
температура трубы нагнетания компрессора - 32,4 гр.С.
Трогал трубу после дросселя , само собой не холодная. ) ?
Профиль
E-Mail
#8
Подскажите , как исправить сбившуюся прошивку?
Профиль
E-Mail
#9
Без "кит"а никак, только замена мазерборды.
Если сможешь дай историю болезни.
Цитата
konsleon пишет:
может ли ошибка датчика, вызывать серьезные термодинамические нарушения работы
Да еще как! У блока был? Сколько датчиков на теплообменнике?
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
DDAVID пишет:
Без "кит"а никак, только замена мазерборды.

Если сможешь дай историю болезни. Цитата konsleon пишет:

может ли ошибка датчика, вызывать серьезные термодинамические нарушения работы Да еще как! У блока был? Сколько датчиков на теплообменнике?


История болезни:
Позвали к кондиционеру с жалобой - жалюзи внутреннего блока не открываются.
При осмотре жалюзи открывались совсем чуть-чуть, при работе на разных режимах кондиционера светодиоды вн. блока не загорались вообще ( хотя при опросе ошибок мигали как положено). Замена шагового двигателя жалюзей результат не дала ( через 2 дня жалюзи стали также плохо открываться).
Также прибавились жалобы на слабую холодопроизводительность.
При опросе на ошибки орал на все ошибки кроме 00-01-02-03-04. давление всасывания прим. 12 бар, - R410 - 15гр, температура газовой трубы -21 гр, пререгре в - 6 гр.
Помыл, почистил, стравил весь фреон и заправил по шильде. Не помогло.
Рекомендовал поставить новый кондиционер, этот списали и я забрал его к себе на работу, собрал на стенде и пытаюсь понять в чем дело, и что необходимо поменять с минимальными фин. затратами.
Термодинамические показатели и код ошибки , после сборки кондиционера на стенде, я уже описал . Вот как-то так.
Отредактировано: konsleon 14-08-2011 15:17
Профиль
E-Mail
#11
Скорее всего это плата внутреннего блока мозги Drill
если в москве могу дать под залог попробовать рабочую (100%)
НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
paulino пишет:
Скорее всего это плата внутреннего блока мозги

если в москве могу дать под залог попробовать рабочую (100%)


как можно с Вами связаться?
Профиль
E-Mail
#13
в личке Договорились...
НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
DDAVID пишет:
Сенсор теплообменника TCJ, он верхний, но они в ND были, не знал что и в Е впихнули


Посмотрел - TCJ датчика нету! только нижний - ТС
Профиль
E-Mail
#15
Результаты замены платы:
Вставил рабочую плату , любезно предоставленную paulino, в кондиционер. Кондиционер сначала заработал , стал холодить одновременно выдавая сообшение об ошибке (мигание диода operation 5 Гц), по кодам ошибок было 0C и 0D - датчики температуры комнатного воздуха и испарителя соответственно. Проверил датчики, значения сопротивлений соответствуют температуре и идентичны между собой. Несколько раз , войдя в режим чтения ошибок нажимал CLR, после диод operation мигать перестал, горел ровно, ошибки более не определялись,НО компрессор не запускался, то есть в тот момент времени когда должен запустится компрессор, электромагнитный дроссель недолго трещал и ВСЕ., более ничего не происходило. Вентилятор внутреннего блока работал, кондиционер принимал адекватно команды с пульта , но КОМПРЕССОР НЕ ЗАПУСКАЛСЯ. hammer

Пробовал поставить обратно старую плату - компрессор работает, термодинамические показатели как и были (давление кипения поднимается с 8,5 бар (5 гр. С) до - 13,2 бар ( по 410А - 20 градусов) и так и остается,температура газовой трубы - 23, 2 гр). По ошибкам выдавал ошибку - 0F. Вопрос (может кто знает, че это за хрень???)

Вывод, к которому я пришел : на новой плате другая версия прошивки ( новая плата внутреннего блока и старая наружного прошиты по разному и друг друга понимают чуть хуже , чем никак).

Посему , прошу подсказать:
1. Что же за такая ошибка 0F (В сервис мануале не описана)?
2. Где можно перепрошить старую плату, сколько это может стоить?
3. Может есть какие еще версии вышеописанного?
Заранее благодарен.
Профиль
E-Mail
#16
А по миганию светодиодов на платах внутреннего - наружного блока посмотреть ошибку не судьба?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
SSA пишет:
А по миганию светодиодов на платах внутреннего - наружного блока посмотреть ошибку не судьба?


диод наружного блока не мигает, при опросе внутреннего блока выдает ошибку 0F. сами по себе диоды внутреннего блока не горят.

Может есть другая методика определения значения ошибки, если не сложно поделитесь - буду признателен.
Профиль
E-Mail
#18
Новое! На старой плате , сразу после окончания экспериментов с заменой платы, перестал принимать сигналы с пульта, с кнопки Reset запускается, но не запускает компрессор, только трещит дросселем.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.