Результаты замены платы:
Вставил рабочую плату , любезно предоставленную paulino, в кондиционер. Кондиционер сначала заработал , стал холодить одновременно выдавая сообшение об ошибке (мигание диода operation 5 Гц), по кодам ошибок было 0C и 0D - датчики температуры комнатного воздуха и испарителя соответственно. Проверил датчики, значения сопротивлений соответствуют температуре и идентичны между собой. Несколько раз , войдя в режим чтения ошибок нажимал CLR, после диод operation мигать перестал, горел ровно, ошибки более не определялись,НО компрессор не запускался, то есть в тот момент времени когда должен запустится компрессор, электромагнитный дроссель недолго трещал и ВСЕ., более ничего не происходило. Вентилятор внутреннего блока работал, кондиционер принимал адекватно команды с пульта , но КОМПРЕССОР НЕ ЗАПУСКАЛСЯ.
Пробовал поставить обратно старую плату - компрессор работает, термодинамические показатели как и были (давление кипения поднимается с 8,5 бар (5 гр. С) до - 13,2 бар ( по 410А - 20 градусов) и так и остается,температура газовой трубы - 23, 2 гр). По ошибкам выдавал ошибку - 0F.
(может кто знает, че это за хрень???)
Вывод, к которому я пришел : на новой плате другая версия прошивки ( новая плата внутреннего блока и старая наружного прошиты по разному и друг друга понимают чуть хуже , чем никак).
Посему , прошу подсказать:
1. Что же за такая ошибка 0F (В сервис мануале не описана)?
2. Где можно перепрошить старую плату, сколько это может стоить?
3. Может есть какие еще версии вышеописанного?
Заранее благодарен.