Просмотров: 28412Тема: «Достоверность цифр перегрева на бытовых кондиционерах., Стоит ли верить перегреву и как эти данные интерпретировать при дозаправке.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Доброго времени суток, господа форум!
Заметил, что при измерении перегрева ( температура замерялась на газовой трубе возле сервисного порта) у бытовых кондиционеров (7,9,12,18 ) различных брендов как у новых - при запуске после монтажа, так и б/у после полной перезаправки по шильде, значения перегрева при работе на холод сначала составляли штатные 5-7К, а потом почти всегда снижались и показывали от 1,5 до 4К. Слышал мнение, что для бытовых кондиционеров цифры перегрева нестабильны в процессе работы и не могут свидетельствовать о нормальной работе машины ( количестве фреона в контуре).
Прошу Вас подсказать:
1. Соответствует ли действительности тезис о нестабильности перегрева в бытовых кондиционерах малой мощности?
2. Если да , та какое это объяснение?
3. Почему этот факт не описан в литературе ( если описан, буду признателен за ссылку)?
4. Реальна ли вообще в отношении бытовых кондиционеров малой мощности дозаправка по перегреву ( нет ли риска перелить и вызвать гидроудар)?
5. Как правильно проводить дозаправку по давлению?
Заранее спасибо!
Alexandr пишет:
Температура в охлаждаемом объёме падает, как следствие уменьшается перегрев.
То есть нормально что со временем цифры перегрева становятся ниже нормальных 5-7К?
Как же тогда определять нехватку фреона?
как дозаправлять по прегреву?
С понятием "перегрев" понятие "бытовой сплит с капилляркой" не стыкуется. Плюньте нах на перегрев применительно к бытовухе. Перегрев там, где он контролируется ТРВ через расход. Нету блин перегрева в устройствах с капиллярной трубкой! Тут додики со статусом "Гуру" всерьёз обсуждали понятие "Переохлаждение" на сплитах и оконниках, это палата №6 отдыхает!
Еще раз пишу персонально для Вас:
Если вы профессионал - докажите это своими действительно полезными советами на форуме.
Если на быторых сплитах (оконниках) без ЭРВ/ТРВ перегрева и переохлаждения нет, то ВЫ действительно МАСТЕР!
Остается только посочувствовать Вашим клиентам.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
В инструкциях по монтажу на carrier, была такая метода:
http://aircon.ru/bitrix/components/bi...p?fid=4657 обозначения на графике:
1. Перегрев градусы цельсия
2. Температура воздуха на входе в конденсатор по сухому термометру
3. Температура воздуха на входе в испаритель по влажному термометру
Дальше замеряете перегрев и сравниваете его с расчетным.
HGD пишет:
С понятием "перегрев" понятие "бытовой сплит с капилляркой" не стыкуется.
в рот мне ноги... Уважаемый, почтенный, ответьте на несколько вопросов:
1) В так называемой бытовухе присутствует ли хладагент в жидкой фазе?
2) В так называемой "бытовухе" присутствует хладагент в газовой фазе?
3) В упомянутой же "бытовухе" происходят ли переходные процессы из жидкой фазы в газовую и обратно?
4) В вышеназванной "бытовухе" наблюдается ли разность температур между температурой кипения хладагента и температурой газовой фазы на всасе в компрессор?
Цитата
Плюньте нах на перегрев применительно к бытовухе. Перегрев там, где он контролируется ТРВ через расход. Нету блин перегрева в устройствах с капиллярной трубкой!
Ай-вэй!!! Совсем больной, однако... А в чем ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ разница между капилляркой и ТРВ???
konsleon пишет:
То есть нормально что со временем цифры перегрева становятся ниже нормальных 5-7К? Как же тогда определять нехватку фреона? как дозаправлять по прегреву?
Ищите таблицу зависимости перегрева от температуры воздуха на входе в испаритель (при скорости вентилятора - минимальной) или сами сделайте на заведомо исправном кондиционере, Вашего бренда.
Мастер , а ты попробуй сначали слить ХРЕОН , а потом залить .. да побольше ,ВОТ ТОГДА СРАЗУ ВСЁ И УВИДЕШЬ . А ещё на конденсаторе сзади поставь картоночку побольше ... Может тогда увидется ? ;)
Maleyev72 пишет:
Мастер , а ты попробуй сначали слить ХРЕОН , а потом залить .. да побольше ,ВОТ ТОГДА СРАЗУ ВСЁ И УВИДЕШЬ . А ещё на конденсаторе сзади поставь картоночку побольше ... Может тогда увидется ?
Уважаемый, херню насчёт картоночек пороть не надо! Докажи мне, как и чем управляется перегрев в сплитах с капилляркой, будь любезен!
HGD пишет:
Докажи мне, как и чем управляется перегрев в сплитах с капилляркой, будь любезен!
если перегрев неуправляем, то это не значит что его нет. кстати, перегревом можно варьировать меняя скорость вентиллятора в наружнем блоке(или картонкой :D ).
Я тоже 8 лет назад считал, что ПГ нет, и так же смеялся над гуру :D начитавшиь француза Казагланиана. Потом было много практики, от обычного сплита до VRF и чиллера.
Счас уже не смешно. ПГ в капиллярных машинках можно и нужно управлять, особенно когда он болтается около нуля. Так что выпусник Бауманки Э4 еще только в самом начале пути. 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Перегрев в машинах с капиляркой регулируется очень просто .Учитывая ,что я родом из Сибири ... и здесь тоже такие штучки используют во многих местах -Это ЗК ... Элементарный контроллер скорости вращения вентилятора наружного блока .А ещё для этих целей иногда используют .. КАРТОНОЧКУ , друг сердеШный ... В целях экономии средств на дополнительные опции .Где ваша Бауманка была в это время ? Я не имею даже средне - специального образования по холодильной техники ... всё личные наблюдения и работа ручками - опыт , пусть и не очень большой .. проимерно 4 года .
Что на это скажете .. "уважаемый" .
Костя, а он тебе нужен?
Ну, получил диплом Бауманки, ну, занимается холодом... Диплом (корочка), он ведь знания не дает, наличие высшего образования подразумевает умение человека учиться, набирать опыт (лучше, базируясь на теории). А если этого умения нет, а есть ПОНТЫ, что мол я вот такой-растакой с дипломом, а вы все лохи пушистые..
Даже и вступать с ним в полемику лениво.
Был бы ЧЕЛОВЕК, в профиле назвался бы, дал свои координаты, а не прятался за двумя буквами.
Согласен с тобой Сережа ... Просто почитал его посты , все у него чуваки и все у него гавно .. один он в белом фраке . Просто как то стало не по себе . А данные не даёт .. по всей видимости боится по УШАМ схлопотать ... Не все же находятся далеко от него и не все спокойные ... Погут и под сральник напинать .
Манера общаться у него , как у братка - недоросля .Я примерно таким же был в начале 90- ых . Потом нарвался .. было человек 20-25 .. и им было наплевать , что у меня и разряд спортивный и чемпионские титулы и личность очень известная в городе . Минут 40 колотили . Меня потом ни родные , ни знакомые месяц не узнавали ... Голова не знаю как выдержала .До сих пор по пьяне кукушка звенит .Поэтому и в рот ни капли не беру . С тех пор понял ,что мериться письками - это просто понт малолетних недоумков - на любую хитрую жопу найдется х..й с винтом .
HGD, Уважаемый, а нахера им там управлять?? Если я правильно понимаю, то в бытовых сплитах (а так же в холодильниках), от того и сделан ФИКСИРОВАНЫЙ перегрев (типа дроссель с постоянным сечением - неизменяемым, если угодно), что заморачиваться с настройкой ТРВ (на сплите... не дай Б-Г!!!) НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО. МОща не те...
В сибири лето жаркое, но короткое.. главное н проспать этот день...(с)
А если серьезно, то бывае и жарища под 30, а серваки и прочие торговыезалы с холодильниками.. сам понимаешь;)