Гибель манифолдов или обмен опытом
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Гибель манифолдов или обмен опытом

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Гибель манифолдов или обмен опытом»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11660Тема: «Гибель манифолдов или обмен опытом» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Столкнулся намедни с любопытной вещью. При сборе жидкого фреона в баллон со стороны высокого давления, замерял вес слитого на весах. Казалось бы штатная ситуация, можно даже сказать - бытовая... Но тут слышу щелчки, громкие такие и стало слегка страшновато, потому что давление высокое и вдруг баллон не расчитан, металл начинает деформироваться а потом как рванет! Обхватил я баллон чтоб убедиться наверняка, осязательным, так сказать, путем... И меня как шибанёт электричеством! Сел на задницу в полных непонятках, столько всего в голове пронеслось - ожидал взрыва, а на баллоне фаза, откуда?! Но через пару секунд дошло, что это банальное статическое. Даже понял откуда, от трения фреона по шлангу. А щелчки - это пробои с баллона на весы... Только тут обратил внимание, что показания на весах "зависли", то есть статика коротнула схему весов и те глюкнули.

Далее выстроилась логическая цепочка и я постиг смысл бытия. Неделю-две назад накрылось два конторских манифолда, один Fox, другой Testo, а точнее у них перестали показывать температурные датчики, ну вот вообще никак, приборы потеряли свой смысл и превратились в обычную манометрическую станцию за... за дорого. Так на счет бытия - просто произошел пробой статики через термодатчик на трубы и спалилась процессорная логика. Воооооот....

И мораль - заземляйте оборудование! Вот были бы шланги с металической оплеткой, все проблемы бы решились разом.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Onsyi пишет:
Но через пару секунд дошло, что это банальное статическое. Даже понял откуда, от трения фреона по шлангу. А щелчки - это пробои с баллона на весы... Только тут обратил внимание, что показания на весах "зависли", то есть статика коротнула схему весов и те глюкнули.


Ндассссс, как говорится - электрик от пасатиж недалеко падает..... И если вот так задуматься - то многие-же не заземляют а потом вылеты и залипания происходят. Хотя монтажникам это уже до фонаря - парятся сервисники.
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо, бум иметь ввиду.

Вообще-то у меня весы Меркурий (Наша Раша, до 30 кг). Металл - платформа, металл, корпус...:)
Отредактировано: SSA 13-03-2011 19:27
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
Никогда не сливал и не заправлял в жидкой фазе через Тесто
только шланги и тройники.
Тесто и весы включал в последний момент, для измерения и контроля.
Ни один прибор пока не крякнул :)
Отредактировано: human 13-03-2011 20:13
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#5
сомнительная версия. скорее все намного проще. ;)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
Резюме от общения на других форумах -
У кого цифровые приборы от Testo и иже с ними - принимайте к сведению.
Или кто работает во взрывоопасной среде, кстати, этот случай большой минус пропановому хладогенту.
С датчиками манифолдов все в порядке, выгорели гнезда датчиков, т.е. если этот датчик вставить в другое гнездо он показывал, пока это второе гнездо тоже не сгорело... Происходило это при интенсивном перетекании фреона в шлангах, причем как при прошествии некоторого времени с начала перекачки так и сразу же после открытия вентиля. Тут видать как повезет.
Вылетело целиком измерение температуры, какие бы датчики не ставились в гнезда, прибор показывает прочерк, соответственно перегрев-переохлаждение не считает, а показывает только давление.
В чем засада - Fox в Москве никто не ремонтирует, да и вообще по России наверное. Testo со скрипом ушел по гарантии и еще не вернулся.

human, ты знал, да? Знал!!! :D

LordN, ну вот например, что может быть? Щелкало даже когда я не прикасался, значит версия с одеждой отпадает. Сам я не статический и не дитя молнии, даже зимой в шубах очень редко разряжаюсь на что бы то ни было. Так же било статичеством летом при интенсивном перемещении фреона в чиллерах. Заземление везде присутствует, электрики там ответственные. От просто работающей установки ни разу не щелкало, т.е. статичество копится не на машине. У меня нет другой версии кроме как статика от перетекания фреона. think
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#7
)))) слушаю и улыбаюсь. Щелкал припой в балоне который туда паяющий накапал, или там мусор всякий разный или куски самого балона! самодельный балон ведь, с впаяным шредером. А трухануло тебя потому что ты ожидал чего то такого... "взрыва как ты говоришь"(у страха глаза велики.)
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Onsyi пишет:
Или кто работает во взрывоопасной среде, кстати, этот случай большой минус пропановому хладогенту. С датчиками манифолдов все в порядке, выгорели гнезда датчиков,


Где же ты нашел пропановый хладагент?
Холодцы с Тесто Фокс заправляешь? :D

Цитата
Onsyi пишет:
human, ты знал, да? Знал!!! Широкая улыбка


Да, знал. Есть некоторые правила, которые я соблюдаю при заправке, и наверное благодаря им еще не было особого гемора с инструментом и оборудованием.

Цитата
Onsyi пишет:
От просто работающей установки ни разу не щелкало, т.е. статичество копится не на машине. У меня нет другой версии кроме как статика от перетекания фреона. think


Для тех кто хочет повторить опыт Онсия предлагаю эксперимент.
собрать шлангов на 3 метра и подцепить к баллону с халявным R410a под избыточным давлением 14 бар. Перевернуть баллон, открыть краны и пролить чуток жидкаря сек 10-15. Закрыть кран и языком коснуться накидной гайки шланга. Ебнет так что мало не покажется. Та самая статика от движения хладагента. 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#9
To human
To AXE9
Правильно всё говорит Onsyi!
Меня когда тряхануло, я решил проверить. Фреона было много (R22). Навернул переходник на 40 литровый баллон и открыл на всю дурь. Из переходника вид вырывающегося газа (не жидкарь) как сопло у ракеты. Подношу отвёртку к штуцеру и вижу в полумраке, как искра за отверткой гоняется. Точь-в-точь как у лампового телевизора на высоковольтном диоде. Вот так.

С уважением Алексей.
Профиль
E-Mail
#10
Закачивал фреон из "торпед" в баллоны станцией эвакуации и с FOX и без него - ничего не было - ни статики, ни разрядов.

А вообще-то именно для того, чтобы предотвратить такое явление бензовозы заземляют - пресловутая "цепочка" - отводит заряд от бочки на землю. Поэтому же на заправках запрещают заправлять бензин в пластиковые канистры.
При "бултыхании" в емкости топливо электризуется. Наверное, и фреон тоже.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#11
AXE9, а где я писал что баллон перепаянный? Баллон новый, только что опустошенный, можно сказать. Просто он без обратного клапана. Мусор... Откуда мусор в системе с туевой кучей фильтров и сеток?
human, теперь я тоже знаю. Мда... :) А пропан в последнее время интенсивно пытаются продвинуть в бытовом холоде, холодильниках. Даже специальные люди по форумам ходят, бывает. А бывает что и не ходят. Я-то бытовыми вообще никогда не занимался, но сложилось такое впечатление, что мастера по холодильникам, не все конечно, но ходят с Тесто.
Отредактировано: Onsyi 15-03-2011 00:08
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.