работа обычного сплита при минус 27-30 градусов
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости работа обычного сплита при минус 27-30 градусов

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «работа обычного сплита при минус 27-30 градусов»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7541Тема: «работа обычного сплита при минус 27-30 градусов» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
недавно был в Урумчи(китай) температура на улице минус 27-30 градусов и номер в гостинице отапливался только сплитом и о чудо даже жарко было и у меня сразу начались "гонки" а почему? Ведь температура по паспорту любого сплита на 22 фреоне минус 5-7 его рабочие пределы.да и как я понимаю попросту работу кондера что он должен отбирать температуру снаружи и подавать её во внутрь? как при минус 30 работает и даже нет проблем я 3 дня наблюдал пока не увидил влажность 26% на табло в гостинице может дело в низкой влажности а не в температуре????????
и ещё одна заметка номер 6-8 квадратных метров и стоит 14000 BTU площадь для обогрева маленькая поэтому кондею пофигу мороз!!!!!!!!!
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
murashik72 пишет:
номер 6-8 квадратных метров и стоит 14000 BTU
14тыщ бту это примерно 4кВт холода. компрессор около полутора киловатт и даж чуть больше. ну а полутора киловаттами нагреть 8квадратов как нех делать, никаких чюдес, сплошная физике.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
так то оно так но у меня 60 000 бту в минус 25 FB carrier даже прогрева фреона небыло наружка льдом в момент покрывается и эффекта 0 !
как будто компрессор сжать фреон не может. а когда льдом покрывается наружняк то давление нагнетания падает такая работа как будто наружный вентилятор не работает а если при работе на тепло наружный вентилятор отключить то давление не подымется и прогрева не будет!Я этим хочу сказать что влажность оказывается тоже большую роль играет ТОЖЕ СПЛОШНАЯ ФИЗИКЕ!!!!!!!!!!
Профиль
E-Mail
#4
видел я этот кариер, я ваще не понимаю как он работает..
это ж надо - межламельный зазор зажать до меньше миллиметра :D домдур.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
втом то и дело что кариер машина хорошая но как написано в тех документации такие пределы работы так и будет работать а ещё BQ carrier канальник
пока не поменял внутреннюю плату на простенькую китайскую небыло оттайки хоть умри возле него и это у 6-ти на одном объекте а китаец как часы пыш пыш и готово снова работа нормальная bravo
Профиль
E-Mail
#6
Как вариант, во внутреннем блоке встроен ТЭН)). Почему нет))?
Профиль
E-Mail
#7
я ж наблюдал 3дня тена однозначно нет. тен работает или нет только компрессор пашет
Профиль
E-Mail
#8
murashik72, может датчики не родные стоят, раз винт в наружнем не включается?
Цитата
murashik72 пишет:этим хочу сказать что влажность оказывается тоже большую роль играет ТОЖЕ СПЛОШНАЯ ФИЗИКЕ!!

конечно, при высокой влажности наружник быстро шубой покроется, и тогда ему поф. вентиллятор.