Здравствуйте!
Завеса управляется MP (2ве клавиши на три позиции, вентилятор и тэны) и внешнем термостатом Pyrox SR121
Что должно происходить, когда срабатывает термостат Pyrox SR121 по выставленной температуре?
1 Полностью выключатся вентилятор и тэны.
2 Выключаются только тэны.
по по хорошему вентилятор должен работать, исравил..... схему неправильно прочитал, а я то думал еще нафига производитель сделал так что вентилятор стопорится
Фризер прав. По термостату рубятся только тены. Схема классическая для таких девайсов.
Видел как то толпу из семи человек, которые около 3 часов совместно подключали такую завесу. Цырк :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Спасибо!
Одна причина срабатывания термозащиты есть.
У заказчика термостат гасил всё и тэны, и вентилятор, одновременно.
Он вышел из положения, термостат до конца в упор. И специально обученная швабра. :)
Видно швабра «устала» кнопку нажимать. :) Решили отремонтировать.
Возможно, поэтому вышел из строя опорный подшипник, наверное, смазка высохла от частых перегревов.