Алгоритм работы тепловой завесы Pyrox SCREENMASTER LG 9?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Алгоритм работы тепловой завесы Pyrox SCREENMASTER LG 9?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Алгоритм работы тепловой завесы Pyrox SCREENMASTER LG 9?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12647Тема: «Алгоритм работы тепловой завесы Pyrox SCREENMASTER LG 9?, Срабатывает термозащита.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Здравствуйте!
Завеса управляется MP (2ве клавиши на три позиции, вентилятор и тэны) и внешнем термостатом Pyrox SR121

Что должно происходить, когда срабатывает термостат Pyrox SR121 по выставленной температуре?
1 Полностью выключатся вентилятор и тэны.
2 Выключаются только тэны.
Профиль
E-Mail
#2
по по хорошему вентилятор должен работать, исравил..... схему неправильно прочитал, а я то думал еще нафига производитель сделал так что вентилятор стопорится
Рисунок
1.jpg (92,95 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: al_7 08-02-2011 17:47
Профиль
E-Mail
#3
по схеме отрубаются только тены.К1 К2 .
Профиль
E-Mail
#4
Фризер прав. По термостату рубятся только тены. Схема классическая для таких девайсов.
Видел как то толпу из семи человек, которые около 3 часов совместно подключали такую завесу. Цырк :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#5
:D достаточно схему посмотреть, хотя в прошлом году у меня был опыт по монтажу и ремонту различных завес. спасибо шефу, не дал скучать. Пилите, Шура, пилите...
Профиль
E-Mail
#6
Спасибо!
Одна причина срабатывания термозащиты есть.


У заказчика термостат гасил всё и тэны, и вентилятор, одновременно.
Он вышел из положения, термостат до конца в упор. И специально обученная швабра. :)

Видно швабра «устала» кнопку нажимать. :) Решили отремонтировать.

Возможно, поэтому вышел из строя опорный подшипник, наверное, смазка высохла от частых перегревов.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Alexandr пишет:
Спасибо!

Одна причина срабатывания термозащиты есть.





У заказчика термостат гасил всё и тэны, и вентилятор, одновременно.

Он вышел из положения, термостат до конца в упор. И специально обученная швабра.



Видно швабра «устала» кнопку нажимать. Решили отремонтировать.



Возможно, поэтому вышел из строя опорный подшипник, наверное, смазка высохла от частых перегревов.

значит умудрились запитать винт через термостат :D