Глюк программы у Delonghi CKP 10
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Глюк программы у Delonghi CKP 10

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Глюк программы у Delonghi CKP 10»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9898Тема: «Глюк программы у Delonghi CKP 10» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
При включении на холод не включается наружный блок. При включении на тепло не включается внутренний. В комнате +27 на улице +31. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался
Профиль
E-Mail
#2
Возможно выскочил разъем с термисторами на плате внутреннего блока(Х113).
Профиль
E-Mail
#3
Сколько ждали пока включится? Какая температура на пульте установлена?
Профиль
E-Mail
#4
Температуру пробовал любую от +18С до +24С, время ожидания от 3 мин до 30, результат аналогичный
Профиль
E-Mail
#5
Это где интересно сейчас +31 на улице? Вот везет-то...
И каким боком эта проблема относится к маленьким хитростям?

Так, а по существу - значит на холод внутренний включается, а на тепло включается наружный? Когда на тепло, внутренний блок шумит как-то? Если вынуть фильтра, теплообменник теплый? Время ожидания 30 мин в каком режиме? От +18 до +24 в каких режимах?
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#6
+31 было 19-08-2010, с тех пор поменялась только температура на улице, сплит в том же состоянии. Шум во внутреннем блоке отсутствует на любом режиме работы. При работе на холод включается клапан(реально подаётся напряжение, клапан исправен) и радиатор внутреннего блока горячий. Время ожидания реакции сплита 30 минут при работе на холод с настройками +18 и +24, по каждой настройке. Световая индикация горит в соответствии с включеным режимом
Профиль
E-Mail
#7
А Вы пользователь или "кондиционерщик"?
Проверьте давления (на тепло и холод).
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
При работе на холод включается клапан(реально подаётся напряжение, клапан исправен) и радиатор внутреннего блока горячий.

Это не описка? Так и есть?
Какой клапан? Между подачей напряжения и исправностью не всегда есть соответствие.

Предварительно - заменить управляющую плату.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#9
При работе на холод включается клапан(реально подаётся напряжение, клапан исправен) и радиатор внутреннего блока горячий.
интересно, а провода в межблочке попутать не могли? проверьте клеммы 3 и 4, т.е. включение клапана и вентиллятора.
Профиль
E-Mail
#10
Думаю VladIn осознал причину неисправности, потому что пропал куда-то :D
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#11
у меня товарищь-монтажник тоже межблочку попутал, при чем у себя, на своем же кондюке. монтирует здорово, не докапаешся, а в эл схемах-полный ноль.