Работает нормально уже три года, но как заглянул внутрь,
а там на барабане черной хрени полно,пробовал разбирать
не вышло! Или вызвать лучше мастера??? Что посоветуете???
мы при включённом на вентиляцию зубной щёткой чистим но надо осторожно иначе тттттттттттрык и посыпится из турбины крыльчатка. это просто в сезон времени нет на профилактику и клиенту показываем мол вон какой грязный в межсезонье обязательно профилактика
я прямо на вентилятор лью керхером (только напор слабенький) и весь жмых аккуратно сливается по полиэтилену, заранее приклеенному скотчем снизу кондёра, в ведро... после такой процедуры вентилятор чистенький, как с завода...
rodnin пишет:
я прямо на вентилятор лью керхером (только напор слабенький) и весь жмых аккуратно сливается по полиэтилену, заранее приклеенному скотчем снизу кондёра, в ведро... после такой процедуры вентилятор чистенький, как с завода...
лучше все таки разобрать, открутить блок эл-ки, снять турбину(на самсунге болтик внутри турбины под шестигранник "заточен") промыть с фейри. занимает всего пол часа такая профилактика, от силы час, с учетом всех делов. можно даже в ванне под краном.
снимая турбину её трудно повредить. легче сломать крыльчатку чистя её зубной щеткой на ходу без навыков, или залить из кархера орг.технику, которой обычно любят монтировать внутренники. можно просто отвести в сторону дренаж и пройтись жесткой щеткой
freezer41 пишет:
снимая турбину её трудно повредить. легче сломать крыльчатку чистя её зубной щеткой на ходу без навыков, или залить из кархера орг.технику, которой обычно любят монтировать внутренники. можно просто отвести в сторону дренаж и пройтись жесткой щеткой
Так не делают ..... Я знаю монтажников которые ломали барабан лёгким движением. Надо разбирать всё и тчательно мыть , иначе всё не вымоешь и обои засрёшь...
roeg пишет:
А заодно заливается подшипник и движок...
если шмалить со всего напора, то подшипник не только заливается, но и разваливается от сумасшедших оборотов... разбирал множество двигателей: что бы их залить (или подшипники) нужно лить максимальным напором... короче, моим способом помыто сотни кондёров, всё работает, лишь пару раз пришлось сушить приёмник ДУ
Если уж так, то проще взять бутылку сильно газированной минералки, потрясти как следует и пробить в пробке дырку иглой от капельницы с трубкой. Ну, и типа этим и помыть.:)
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Может наеб...навернул его, и сие стало бесполезным. Засунул туда до упора щетку и включил его.
Мя кстати поражало на объектах когда видел снесенную крыльчатку на вентиляторах. НАХЕРА туда че-то пихать?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
BIS пишет:
Не покупать же ему парогенератор для одного сплита!
А утюг не пойдет, тэфаль например, тама МОЩНЫЙ парогенератор есь или шланг на носик чайника и ай-да. До сих пор вспоминаю этот портэйбл керхер
Цитата
Zuk пишет:
НАХЕРА туда че-то пихать?
Ну если люди не будут портить технику, покупать все самое качественное, читать и соблюдать инструкции, то многим из нас путь в шахтеры, сантехники, гинекологи..., а че копаться во всякой х-не нам не впервой :D
mik1471 пишет:
Обыкновенный ручной опрыскиватель (с регулятором напора ) и цветочная длинная ванночка (держишь под кондиционером) Поцедура занимает макс. 10 минут.
:o Какое давление у опрыскивателя? Внутренние части барабана тоже смывает? Фотку!!!
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
да и внутренние смывает. Только испаритель после тоже надо промывать т.к.струя раскручивает барабан вениятора и ошметки грязи центобежной силой налипают на вн. часть теплообменника
(давление не знаю, манометра нет на нем. Но судя по струе около 2-3bar)