3\8 вместо1\2 возможно ли???
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости 3\8 вместо1\2 возможно ли???

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «3\8 вместо1\2 возможно ли???»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5597Тема: «3\8 вместо1\2 возможно ли???» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
уважаемое сообщество, помогите разобраться, в противоречивом вопросе, довелось менять LG 48 на аналогичный по мощности BAllu, с учетом особенностей магистраль решили не менять, да только вот на Лыже жидкостная труба 3/8, а на Баллу 1/2, возникла идея напаять на концы по отрезку 1/2. стал консультироваться тут мнения разделились, помогите пролить свет на эту проблему
Профиль
E-Mail
#2
Если трасса короткая, до 5м, то ничего страшного не произойдет. Именно Ballu/Midea, потолочники, уже отстояли гарантийный срок.
Профиль
E-Mail
#3
а если длинная? метров 15?
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
rastafara пишет:
а если длинная? метров 15?

При длинной трассе увеличивают на размер газовую трубу,что бы фреон в ней не конденсировался.А у Вас, заужение.Ну, если Вам, не очень заказчик можно так оставить, не смертельно.
Профиль
E-Mail
#5
из-за более резкого перепада давления будет преждевременное дросселирование, не говоря о скорости хладогента...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.