.Это проблема. Я так два раза ловился, только на других пультах. Под коньячок тупо перебирал все варианты. На один пульт ушёл месяц, на другой полтора.
Канечно глупая в вашем положении. Вы у нас кто? Эксплуатация, сервисник по бытовому кондиционированию, монтажник, или же есче кто нибудь.
Самое глупое, подсказал великий синегун. Можете убить свое время ваше право.
По поводу прятанья пароля- сначала узнайте сколько стоит машина, потом узнайте сколько стоят компресора и только потом поймете ценность ентого пароля.
Из за любителей перенастроить оборудование - не врубившись как енто работает, и что вы изменяете, а главное к чему енто приведет - получаются убитые чиллера.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Zuk пишет:
Канечно глупая в вашем положении. Вы у нас кто? Эксплуатация, сервисник по бытовому кондиционированию, монтажник, или же есче кто нибудь.
Самое глупое, подсказал великий синегун. Можете убить свое время ваше право.
По поводу прятанья пароля- сначала узнайте сколько стоит машина, потом узнайте сколько стоят компресора и только потом поймете ценность ентого пароля.
Из за любителей перенастроить оборудование - не врубившись как енто работает, и что вы изменяете, а главное к чему енто приведет - получаются убитые чиллера.
Кто я это не ваша дела но вот кто вы я понел,научились запрвлять БК конд. и думаете что вы супер к вашему свединю я вкурсе что почём стоит и я не ученик 2 класса чтоб зайти в настройки и зменить что небуть по себе не суди людей.
А пароль не проблема узнать,у конролёра есть большой минус при неправельном воде пороля он не блокируется и я обезательно выложу пароль пусть все знают.
Спасибо что ответил.я уже на всех формах подывал некто не знает пароль.
Видеш ZUK есть люди каторые стараются помоч что то подсказываёт,я смотрел тваи участий в темах ты всё время всех посылаешь обратиться к пристаителю,может ты на них работаешь,мне кажется твой цель нахождения на сайте вбивать в людей страх прикоснуться к холодильной машине
Народ небойтесь тыкать,люди учется на своих ошибках,небудите тыкать нечему не научитесь,Вы не хуже приствавителей,они нехрена незают кроме того как поменять целеко чилер и содрать денег поболше
а кариер вобще гавно не техника консервная банка то утечки то платы горят да и компресора мусор короче одним словом ГАВНО вот YORK и TRANE это веш
кароче всем respect
Blackfoot пишет:
проблемы с правописанием???? Что ты хочешь, чел то ли с Туркмении, то ли с Узбекистана. Тебя щас заставить писать на каком-нибудь ипонском...
Zuk пишет:
Самое глупое, подсказал великий синегун.
Самое глупое было посылать запрос на завод изготовитель, потом через год получить ответ, потом ввести пароль и на выходе получить шиш с хреном. А как при этом клиент был доволен!!! Так что лучше потерять месяц, чем выглядеть дятлом.
Земляк, реальные варианты - поочерёдно набирать коды или заменить контроллер, как здесь подсказывают. А на нервных не обижайся - здесь белая зима кончилась, зелёная началась, да ещё кризис - видимо с работой проблемы, депресняк. И технику не ругай - руки не под *уй заточены и голова на плечах есть - можно любую наладить.
2 mayk
Надо посмотреть, какая панель управления, какой контроллер и найти это в интернете. В некоторых сервис-мануалах есть заводские пароли, с помощью которых можно изменить пароль пользователя.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
BIS пишет:
2 mayk
Надо посмотреть, какая панель управления, какой контроллер и найти это в интернете. В некоторых сервис-мануалах есть заводские пароли, с помощью которых можно изменить пароль пользователя.
Я уже весь и нет облазел,гигабайтоми скачал макулатуру не чего нет визде есть только пароль юсера
Скорее всего причина кроется в меню. Надо зайти в сервисное меню и в подменю Service 1 пункт 6 поменять уставку чиллера по регулировке температуры воды: по-умолчанию стоит на входе (no), а надо поставить на выходе (yes). Для этого надо знать пароль входа в сервисное меню (O Service): либо обратиться в сервисную службу, либо сделать это самому - внимательно изучить табличку ТТД на чиллере, включить мозги и через 16 часов все пароли будут у тебя, включая и заводской. Я так и сделал и по сей день всё работает и регулируется. Чиллер у меня 30RWA-275. Контроллер системы регулировки PRO-Dialog PLUS. При этом чиллер даже ломать не надо и тем более перепрошивать.
BIS пишет:
Напиши марку чиллера, панели управления и контроллера.
Цитата
mayk пишет:
МОДЕЛЬ ЧИЛЛЕРА 30GX понель управление pro-diolog+
выложил описалово контроллера
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&TID=37203 вообще-то заводской пароль "1111" и, какой-то более продвинутый "4444", если их не изменили.
Весь прикол в том что пароли были изменены поэтому меня и интересует заводские пороли