Доброе время суток.
Столкнулся я с проблемой . В одном конференз зале (170м кв 3 метра высота потолков) стоят два канальных кондиционера с общей производительностью 3600 м куб. Они работают в режиме рециркуляции и с подмесом свежего воздуха в размере 16% (измеренное) .Заказчик жалуеться, что когда собираеться народа около 100 чел.
становиться душно (не хватает свежего воздуха). Проэкта у них нет .
Вот и возникает 2 вопроса:
1 есть какие-либо нормы которые указывают процент свежего и рециркуляционного воздуха
2 сколько надо мне свежего воздуха в данной ситуации (вариант уменьшить кол-во людей не подходит) :)
16 % - померял аненомометром скорость воздуха в воздуховоде который идет с улицы в кондиционер.
и есть вытяжной вентилятор сблокированный с одним из кондиционеров. (640 м куб).
А есть вариант минимальной переделки данных систем (скажем поставить в канал подочи свежего воздуха дополнительно вентилятор , а две рециркуляии немного заглушить) , или всеже проще отдельно приточно вытяжную систему поставить?
При дельте 20 градусов(за бортом35, выход 15) на 2000 м3 около 13кВт понадобится, если100% забортный воздух, колво людей не учитывалось, а если учитывать подмес 16% то производительность "подпрыгивает" до 12500м3, а оно вам надо. Лучше увеличить долю свежего воздуха и вытяжку, Вообще на месте все лучше видно, чем по словам на форуме, как практика и теорияю А на вашу площадь170м2 и 100 душ надобно как минимум 6000м3\ч ведь "души" же, а не "головы" :)
Самым дешевым вариантом во всех отношениях будет монтаж дополнительной системы приточно вытяжной вентиляции с установкой с роторным рекуператором. Зимой рекуперация тепла, летом рекуперация холода.
На 1500 м3/ч, а лучше даже на 2500 м3/ч.
Оно и холода дополнительного бесплатно в межсезонье и в прохладные летние дни даст.
Если будете использовать низкоскоростное воздухораспределение, то сэкономите на холоде и вентиляции в среднем по году. если процент хододных дней с температурой ниже +12 в вашем регионе высок, то выгодно использовать диффузоры смешивающей вентиляции типа Swegon Collibri (других таких не знаю. но ни в коем случае не делайте так с 4-АПР например). Воздух сначала тонкой струей пробегает под потолком, собирает теплоизбытки, нагревается, а потом только поступает в обслуживаемую зону с нормальной температурой. При низкоскоростной схеме распределения воздух придется полюбому греть до +18.
Если примете решение давать с переменным расходом воздух в помещение на ассимиляцию теплоизбытков по смешивающей схеме с притоком +12 при такой возможности, то можете смело заказывать установку без калорифера если КПД рекуператора у вентустановки будет не ниже 80%.
Где бы какая возможность не возникла, обязательно будет присутствовать продукция фирмы хххх, не совсем все же честно. нельзя так навязывать , тупое решение проблем. Что интересно в основном говорят о преимуществах, но о случаях полног фела ни ни. :)
А с каких пор конференц залы стали считаться местом временного пребывания людей? И потому с какого вдруг надо туда всего по 20 кубов давать?
Или хорошо и правильно- т.е. 60 кубов или по расчету, который вы делать не собираетесь.
Ни и далее со всеми вытекающими. Высота потолка не даст так уж прям замечательно приклеить струю к потолку и что б в РЗ не попасть- следовательно, не надо парить моск и подавать той температуры, что для РЗ требуема.
Иль вы хотите просто намонтировать чего нибудь и .. иметь головняк с неоплатой Заком своих работ? Не все произноситься сразу, когда ставится задачи- "нужно сделать нам тут подыщать легче что б было и что б недорого."
Самые сладкие песни у входа в мышеловку ставят на патефон.