сколько нужно свежего воздуха
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости сколько нужно свежего воздуха

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «сколько нужно свежего воздуха»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9405Тема: «сколько нужно свежего воздуха» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Доброе время суток.
Столкнулся я с проблемой . В одном конференз зале (170м кв 3 метра высота потолков) стоят два канальных кондиционера с общей производительностью 3600 м куб. Они работают в режиме рециркуляции и с подмесом свежего воздуха в размере 16% (измеренное) .Заказчик жалуеться, что когда собираеться народа около 100 чел.
становиться душно (не хватает свежего воздуха). Проэкта у них нет .
Вот и возникает 2 вопроса:
1 есть какие-либо нормы которые указывают процент свежего и рециркуляционного воздуха
2 сколько надо мне свежего воздуха в данной ситуации (вариант уменьшить кол-во людей не подходит) :)
Профиль
E-Mail
#2
1. СНиП 2.08.02-89 (1999) Общественные здания и сооружения - минимум 20м3/час на человека. Приточная и вытяжная вентиляция.
2. Минимум 2000 м3/час

насколько я понял принудительной вытяжки у вас нет? А как вы измерили эти 16%?
Отредактировано: vityap 20-02-2010 12:41
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#3
СНиП 2.04.05-91, приложение 19 (обязательное):
http://www.info-build.com.ua/normativ...p?ID=41311
20м3/ч на человека - если люди находятся до 3-х ч непрерывно.
Т.е. 2000 м3/ч в вашем случае.
Профиль
E-Mail
#4
16 % - померял аненомометром скорость воздуха в воздуховоде который идет с улицы в кондиционер.
и есть вытяжной вентилятор сблокированный с одним из кондиционеров. (640 м куб).
А есть вариант минимальной переделки данных систем (скажем поставить в канал подочи свежего воздуха дополнительно вентилятор , а две рециркуляии немного заглушить) , или всеже проще отдельно приточно вытяжную систему поставить?
Отредактировано: kranid 20-02-2010 13:39
Профиль
E-Mail
#5
Вы для начала посчитайте сколько вам понадобится холода, чтобы охладить 2000 м3/ч приточного воздуха и сравните с тем, что у вас там установлено.
Профиль
E-Mail
#6
При дельте 20 градусов(за бортом35, выход 15) на 2000 м3 около 13кВт понадобится, если100% забортный воздух, колво людей не учитывалось, а если учитывать подмес 16% то производительность "подпрыгивает" до 12500м3, а оно вам надо. Лучше увеличить долю свежего воздуха и вытяжку, Вообще на месте все лучше видно, чем по словам на форуме, как практика и теорияю А на вашу площадь170м2 и 100 душ надобно как минимум 6000м3\ч ведь "души" же, а не "головы" :)
Отредактировано: DDAVID 20-02-2010 15:23
Профиль
E-Mail
#7
Самым дешевым вариантом во всех отношениях будет монтаж дополнительной системы приточно вытяжной вентиляции с установкой с роторным рекуператором. Зимой рекуперация тепла, летом рекуперация холода.
На 1500 м3/ч, а лучше даже на 2500 м3/ч.
Оно и холода дополнительного бесплатно в межсезонье и в прохладные летние дни даст.
Если будете использовать низкоскоростное воздухораспределение, то сэкономите на холоде и вентиляции в среднем по году. если процент хододных дней с температурой ниже +12 в вашем регионе высок, то выгодно использовать диффузоры смешивающей вентиляции типа Swegon Collibri (других таких не знаю. но ни в коем случае не делайте так с 4-АПР например). Воздух сначала тонкой струей пробегает под потолком, собирает теплоизбытки, нагревается, а потом только поступает в обслуживаемую зону с нормальной температурой. При низкоскоростной схеме распределения воздух придется полюбому греть до +18.
Если примете решение давать с переменным расходом воздух в помещение на ассимиляцию теплоизбытков по смешивающей схеме с притоком +12 при такой возможности, то можете смело заказывать установку без калорифера если КПД рекуператора у вентустановки будет не ниже 80%.
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
DDAVID пишет:
минимум 6000м3\ч ведь "души" же, а не "головы"

Это если идеально делать ;)
Но из худшего меньшее зло таки пост номер №7. Готов перетереть :D
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Профиль
E-Mail
#9
ну вот заменя вы все тут посчитали)) я тоже задавался этим вопросом по воздуху.
Профиль
E-Mail
#10
Где бы какая возможность не возникла, обязательно будет присутствовать продукция фирмы хххх, не совсем все же честно. нельзя так навязывать , тупое решение проблем. Что интересно в основном говорят о преимуществах, но о случаях полног фела ни ни. :)
Отредактировано: borei 23-02-2010 17:20
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
borei пишет:
Что интересно в основном говорят о преимуществах, но о случаях полног фела ни ни

Это в мой адрес? ;)
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Профиль
E-Mail
#12
А с каких пор конференц залы стали считаться местом временного пребывания людей? И потому с какого вдруг надо туда всего по 20 кубов давать?
Или хорошо и правильно- т.е. 60 кубов или по расчету, который вы делать не собираетесь.
Ни и далее со всеми вытекающими. Высота потолка не даст так уж прям замечательно приклеить струю к потолку и что б в РЗ не попасть- следовательно, не надо парить моск и подавать той температуры, что для РЗ требуема.
Иль вы хотите просто намонтировать чего нибудь и .. иметь головняк с неоплатой Заком своих работ? Не все произноситься сразу, когда ставится задачи- "нужно сделать нам тут подыщать легче что б было и что б недорого."
Самые сладкие песни у входа в мышеловку ставят на патефон.