Как победить дренаж
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Как победить дренаж

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Как победить дренаж»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11014Тема: «Как победить дренаж» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
При монтаже внутреннего блока VRF в котедже случилась ситуация: дренаж помпой (капилярка 6 мм) загонялся вверх под потолок, затем шел горизонтально 5 м и опускался со 2-го этажа в подвал в канализацию. Монтаж внутренних блоков производился после отделки помещений и добраться до трассы возможности просто не было.
После монтажа выяснилось следующее: при работе блока помпа начинает проталкивать конденсат в капилярку, и, как только протолкнула в вертикальную часть достаточное кол-во воды возникал "эффект сливного бачка" - вода летела по капиллярке вниз высасывая все из дренажной ванны со специфическими звуками.
Для исключения этого эффекта были куплены на авторынке тройник и обратный клапан, которые были установлены после помпы на капиллярку. Вместо высасывания всего из дренажной ванны в капиллярку пошел воздух. :D

Предостережение для всех: при такой прокладке дренажа капиляркой необходимо предусмотреть сообщение с атмосферой в верхней точке как это делается при монтаже канализации.
Отредактировано: BIS 27-12-2009 10:10
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
BIS пишет:
Предостережение для всех: при такой прокладке дренажа капиляркой необходимо предусмотреть сообщение с атмосферой в верхней точке как это делается при монтаже канализации.

А чего будет если так не сделать?
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
BIS пишет:
дренаж помпой (капилярка 6 мм) загонялся вверх под потолок, затем шел горизонтально 5 м и опускался со 2-го этажа в подвал в канализацию.


Напорная помпа?
Тогда не понятно, как мог возникнуть этот эффект:

Цитата
BIS пишет:
при работе блока помпа начинает проталкивать конденсат в капилярку, и, как только протолкнула в вертикальную часть достаточное кол-во воды возникал "эффект сливного бачка" - вода летела по капиллярке вниз высасывая все из дренажной ванны со специфическими звуками.


Когда вода пойдет вниз, даже при не работающей помпе, то ничего она из поплавкой камеры забирать не будет. Ибо дренаж 6 мм разделен с камерой мембранным насосом.
После установки воздухоотводчика на дренаж напорной помпы, получите водопад с потолка.
Если речь о помпы аля с кассетного блока, у которой высота заброса максимум 0,5...0,7 м, то какого лешего заужать диаметр на выходе из блока до 6 мм? Это косяк.
Поэтому уточните о какой помпе идет речь.
Иначе приходится гадать шопочем.
P.S. Честно говоря, от вас не ожидал такой темы. :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
paninaa пишет:
А чего будет если так не сделать?
А каждый раз слушать, как сливается вода и с характерным бульканьем высасывать все из дренажной ванны. :D
Цитата
human пишет:
Когда вода пойдет вниз, даже при не работающей помпе, то ничего она из поплавкой камеры забирать не будет. Ибо дренаж 6 мм разделен с камерой мембранным насосом.
Ага, и клапанов там никаких нет.
Блок настенный. Помпа ASPEN Mini Orange.
Цитата
human пишет:
После установки воздухоотводчика на дренаж напорной помпы, получите водопад с потолка.
Обратный клапан поставлен на ВПУСК воздуха
Цитата
human пишет:
Честно говоря, от вас не ожидал такой темы.
Тема в недопущение подобных косяков. С моей стороны тоже. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
BIS пишет:
А каждый раз слушать, как сливается вода и с характерным бульканьем высасывать все из дренажной ванны.

Это ерунда. А вот звук насоса, когда он каждый раз на сухую запускаться будет...
Да и это ерунда, еще похуже звук есть: шелест зеленых бумажек с американскими президентами, которые Вы отлистываете за новый насос, который поедете ставить вместо сгоревшего до истечения срока гарантии. Аспены если на сухую запускаются постоянно - дольше месяца не живут.
Цитата
BIS пишет:
Для исключения этого эффекта были куплены на авторынке тройник и обратный клапан, которые были установлены после помпы на капиллярку. Вместо высасывания всего из дренажной ванны в капиллярку пошел воздух.
Предостережение для всех: при такой прокладке дренажа капиляркой необходимо предусмотреть сообщение с атмосферой в верхней точке как это делается при монтаже канализации.

Для исключения этого эффекта нужно инструкцию по монтажу открывать.
Цитата
human пишет:
Тогда не понятно, как мог возникнуть этот эффект:

Видели когда-нибудь, как бензин из автомобиля шлангом сливают?
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
dm101 пишет:
Видели когда-нибудь, как бензин из автомобиля шлангом сливают?


Да, понятно, высота столба, перепад давлений и все такое.
Я всегда считал:
1. Мембранный насос достаточно герметичным, чтобы при перепадах высот он не сливал воду из поплавковой камеры и ванны.
2. Капиллярка монтируется в горизонте до стояка канальи в 25 мм, которая внизу переходит в сифон с запахозапирающим устройством.
А так дофига косяков дренажей насмотрелся.
Хоть бы один объект попался с нормальным дренажом...
Отредактировано: human 30-12-2009 05:35
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
dm101 пишет:
А вот звук насоса, когда он каждый раз на сухую запускаться будет...
Как раз для того, чтобы насос не осушался и поставлен обратный клапан.
Цитата
dm101 пишет:
Для исключения этого эффекта нужно инструкцию по монтажу открывать.
Если не затруднит, ссылочку, где такое прописано.

P.S. Чёта неохота ругаться перед Новым годом. :D Всех с наступающими праздниками и пусть Новый год будет, по крайней мере, в 2 раза (можно и больше, но эта цифра, по-моему, реальная) лучше, чем прошедщий. rulez
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
human пишет:
Я всегда считал:
1. Мембранный насос достаточно герметичным, чтобы при перепадах высот он не сливал воду из поплавковой камеры и ванны.

Тоже когда-то так считал :D
Цитата
human пишет:
2. Капиллярка монтируется в горизонте до стояка канальи в 25 мм, которая внизу переходит в сифон с запахозапирающим устройством.

При правильном монтаже капилярку можно в канализацию без всяких сифонов вставлять, потому что она всегда будет полностью заполнена водой.
Цитата
BIS пишет:
Как раз для того, чтобы насос не осушался и поставлен обратный клапан.

Я не уверен, но он там, скорее всего, для каких-то других целей стоит .
Цитата
BIS пишет:
Если не затруднит, ссылочку, где такое прописано.

Вот, пожалуйста
7-я страница инструкции, на 4-й странице документа. Там на рисунке все без слов понятно. Такая же инструкция поставляется в комплекте с насосом.
Цитата
BIS пишет:
Чёта неохота ругаться перед Новым годом.

Никто и не ругался. Всех с наступающим, всех благ, успехов и немного удачи.
Отредактировано: dm101 31-12-2009 02:24
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#9
Речь идет о двух вариантах подключения.
Если место подсоединение дренажа к стояку по уровню ниже, чем сам насос, то подключаем по схеме из Вашей инструкции, с подсосом воздуха.
Если выше, то таких ухищрений не нужно
http://www.sauermannpumps.us/products...-1730.html