хочу подключить компрессорную установку termoking к питанию 380 вольт но ней требуется 460
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости хочу подключить компрессорную установку termoking к питанию 380 вольт но ней требуется 460

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «хочу подключить компрессорную установку termoking к питанию 380 вольт но ней требуется 460»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 40 из 40
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 38503Тема: «хочу подключить компрессорную установку termoking к питанию 380 вольт но ней требуется 460» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#31
не важно!
Отредактировано: штирлиц 10-12-2009 09:28
Профиль
E-Mail
#32
Цитата
штирлиц пишет:
при подключении к 380 подключаеш треугольником, а при 460 подключаеш звездой
нет.
бля, ну сказано же:
400В - пиисят герц.
460В - шиисят герц.
хули выдумывать?
8)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#33
штирлиц, ну емое.
звезда и треугольник отличаются по напряжению в 1,7 раза.
Или в Котзагланиане это не написано? ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#34
Лев, я не дочитал остальные посты, но у меня вопрос, допустим он подключит 460В к 50г, намного ли упадёт мощность? , всмысле может лучше так, чем никак
Отредактировано: штирлиц 10-12-2009 12:41
Профиль
E-Mail
#35
Цитата
штирлиц пишет:
у меня вопрос, допустим он подключит 460В к 50г

есть разные стандарты электросетей.

савецкий стандарт 380В и 50Гц.
мериканский(или какой он там - пох) 460В и 60Гц.

но эти стандарты придумывали не дураки.
и потому отношение вольт к герцам и там и там одинаковое и = 7,6 примерно.

а это значит, что если движок сделан для стандарта 460В/60Гц, то он будет работать в сети 380В/50Гц.
с одной поправкой, в сети 380/50 у такого движка будет меньшая мощность. насколько меньшая - сматри шильд. и фсё
;)
Отредактировано: LordN 10-12-2009 12:58
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#36
Понятно.. У меня в избранном завалялся этот сайтец , не бейте больно если там выложена чушь :oops:
Отредактировано: штирлиц 10-12-2009 13:14
Профиль
E-Mail
#37
Цитата
штирлиц пишет:
меня в избранном завалялся этот сайтец , не бейте больно если там выложена чушь
почему чушь?
там написано тоже самое.

если у тебя движок на 1,2кВт 440/60
то подключив его на 400/50 не нагружай его боле чем на 1кВт.

разве нет?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#38
А по-моему как раз там и написано: при номинальной нагрузке будет нормально работать, только скорость на 50 Гц будет ниже - 5/6 от номинала...
Профиль
E-Mail
#39
Народ, это же электротехника! :D
Индуктивное сопротивление не является постоянной величиной для катушки индуктивности (а и двигатель и трансформатор можно рассматривать как катушку индуктивности), а пропорционально частоте переменного тока через катушку. Т.е. 60 Гц/50Гц=1,2. 460В/1,2=383В. Подключай и не парься.
Кому интересно: http://ftoe.ru/elec4/Labs/lab7.htm
Во, блин, сайт перестал открываться. Тогда: http://1.www.compitech.ru/html.cgi/ar...tat_20.htm со слов: "Для удобства напомним читателю основные теоретические положения." Два обзаца. Остальное не надо.
Или: http://works.tarefer.ru/89/100421/index.html - "Цепь с индуктивностью"
http://www.motor-remont.ru/books/2/08_65.html
Отредактировано: BIS 10-12-2009 15:58
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#40
работа по переделке началась грязи было много сейчас он блестит . заменил фильтр осушитель . чёрт родной стоит 270 еврят но подобрал за 1300 в морене . заправиол азотом как пошло сифонить из под датчика порта и смотровых окошек требуется замена . а всё такое дорогое за окошко 35 еврят а за датчик 130 еврят Drill