холодильные контроллеры Elewell кто програмировал, работал?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости холодильные контроллеры Elewell кто програмировал, работал?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «холодильные контроллеры Elewell кто програмировал, работал?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7849Тема: «холодильные контроллеры Elewell кто програмировал, работал?» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
интересует можно ли заменить твердотельное реле на контакте вентилятора?
где подробно почитать за параметры настройки ( таблица есть)
Отредактировано: Nikkar 09-10-2009 20:44
Профиль
E-Mail
#2
конкретно Eliwell ID 974 LX
Отредактировано: Nikkar 09-10-2009 20:45
Профиль
E-Mail
#3
В любом поисковике набей "мануал ID 974LUX" Или у тебя конкретные вопросы по поводу настройки этого контроллера?
Профиль
E-Mail
#4
Профиль
E-Mail
#5
коротко я раскажу в чем суть проблемы , делал сервис кондеев в пивной, потом зак позвонил и попросил посмотреть моноблок Polair MM 222S, он на этом контроллере Eliwell ID 974 LX, у него не крутятся вентиляторы испарителя...
на них не приходит сигнал , сами вентиляторы исправны( я менял местами их с вентиляторами конденсатора они работали).
Я до конца не понимаю логику работы этого контроллера , не знаю с чего начать и как к нему подойти :)
Отредактировано: Nikkar 11-10-2009 08:59
Профиль
E-Mail
#6
В меню прибора есть папка управление вентиляторами. Посмотрите параметр Fst, Его надо завысить этак градусов 30, и он включится.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность