добрый день, уважаемые! недавно к нам обратились с такой просьбой: переделать сплит (24-ку) так, чтобы он поддерживал температуру в помещении 8 С. Как вы считаете, насколько это реально? мы думаем параллельно термодатчику, измеряющему темп. в помещении, повесить постоянный резистор, рассчитаем его так, чтобы сплит думал, что темп. около 16. не будет ли при этом обмерзать теплообменник испарителя?
Было в форуме аналогичное. Понижение температуры однозначно вызовет обмерзание. Не заморачивать себе мозг и ставить заказчику ккб+воздухоохладитель.
Нельзя из бытового сплита сделать холодильник.
Как кулибинствовать не убивая технику, мои коментарии с поста №58, но читать надо сначала.
P.S. С масловозвратом с тех пор разобрался, изложенное в посте №60 работать будет, но для верности газовую трубу по уровню надо проложить ниже внутрянки хотя бы метр после присоединения. Чтобы масло стекало из блока.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Видел такую фишку по этому поводу: :o наружка Хитачи12,отсутствует каппил.,вместо внутряшки--испарители с пром. холодильника ,перед испарителем--ТРВ,из автоматики--воздушный термостат,который отключает питание наружки. И ВСЕ...Самое интересное-РАБОТАЕТ.Темпер в помещении-8гр.,но можно и минус выставить.Работает 4 года,причем с б/у наружкой.Давлёж на газ.трубе 3.2 при 34гр.на улице(но газ.по всей трассе без термо-изоляции)не обмерзает.Такую схему в Краснодаре ребята практикуют уже лет 10.Основные заки- цветочники и грибники.Раньше делали из БК
Только компрессор греется, возврат масла никакой, а так ничего...
Писали где-то на форуме об отличиях низкотемпературных компрессоров от кондиционерных.
LordN, по-моему, писал, что х..оботом можно и рыбу глушить, и червей копать...
Это как раз о том.
Ot-moroz пишет:
8гр.,но можно и минус выставить.Работает 4 года,причем с б/у наружкой.Давлёж на газ.трубе 3.2
Дельта 15К как минимум д.б. -7 град Цельсия кипение. А испарителем от промышленного холодильника и того поболее. Так что не надо заливать и подучите матчасть.
ТРВ не поможет. Оно не поднимет температуру кипения. А то что не обмерзает - это офигенный перегрев на испарителе.
На вскидку: кипение д.б. -12...-15 град Цельсиев. Перегрев 16...18К.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
BIS пишет:
Только компрессор греется, возврат масла никакой, а так ничего...
При 3,2 барах с возвратом масла все будет в порядке.
Но и их там нет. 3,2 бара - это 18 град в помещении на обычном кондиционерном испарителе, рассчитанным под номинальные +30 град Цельсиев
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Ot-moroz прав, в стольном граде такое врядли увидишь,а вот в "захолустье" цветочники на POLAIR или TECHNOBLOCK не раскошелятся, вот и приходится нашему брату изголятся. Породистые в МАСКВЕ иль ПИТЕРЕ а мы как дворняги по окрайнам. Ваще за МКАДОМ такое диво дивное творится, а*уеть не встать, умелец на умельце сидит, умельцем погоняет :D
human пишет:
Дельта 15К как минимум д.б. -7 град Цельсия кипение. А испарителем от промышленного холодильника и того поболее. Так что не надо заливать и подучите матчасть.
для промхолода испарители считаются на дельту в 5..8К меж воздухом и кипением, такшта для уставки +5..+10*С такой вариант вполне рабочий. минусовые уставки - будет хуже. хотя все зависит от испарителя и от ожидаемого срока работы компрессора. и этта, в хол.технике нету неисправности "сильный испаритель" ;)
LordN пишет:
хотя все зависит от испарителя и от ожидаемого срока работы компрессора. и этта, в хол.технике нету неисправности "сильный испаритель" Шутливо
Испаритель с ПХ на шару подобранный (уверен в этом) явно будет хуже по теплопередаче, чем кондиционерный.
Т.е. нужно нехилую по габаритам железку подвесить в помещении и расход воздуха обеспечить.
Обычно на такие температуры переразмеренные испарители с большим расстоянием между пластинами.
Насчет 5К согласен, все никак не привыкну к ПХ...
гребанные холодильники