Заправка вместо R407 R22
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Заправка вместо R407 R22

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Заправка вместо R407 R22»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 20074Тема: «Заправка вместо R407 R22» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Здраствуйте, подскажите пожалуйста можно ли вместо R407 заправить R22 не меняя масло, а просто хорошо отвакуумировав.И есть ли принципиальные различия в применении 407a,407b,407c. Вопрос
Профиль
E-Mail
#2
нужно будет заменить масло на минеральное, а также поменять фильтр-осушитель и, если есть,уплотнительные прокладки.Потому что у 407С и R22 эти материалы различны.
Профиль
E-Mail
#3
2 roma_2709
А то что компрессор сконструирован под определенное масло ничего?

2 Vladice
Зачем вам знание того о чем спросили?
Один вот товарищ тоже спрашивал... Как в том анекдоте :D
Здесь спрашивал...

А если вопрос чисто теоретический, то думаю в первую очередь поможет поисковый запрос по подразделу форума http://forum.abok.ru. Подраздел форума "Книгохранилище"
"Лашутина" "Польман" и "Справочник по свойствам фреонов"
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#4
Профиль
E-Mail
#5
по-моему компрессор сконструирован под определенный фреон,а масло подбираетс я уже по фреону.
Профиль
E-Mail
#6
Спасибо за сылки.Проблема похожая потолочник General 54-ка, утечка, марки фреона ни на одном шильдике не нашли, но говорят вроде запрляли 407-м.Организация конечно хочет с экономить, да и вообще бы, точно нужно узнать на каком фреоне работала установка.Марка компрессора MH76A72QDBEA.
А про R22 возник когда посмотрел таблицу фреонов www.transcool.ru там указано что 22-ой работает на всех маслах.
Профиль
E-Mail
#7
Vladice,

1. Масло и фреон обычно указываются на компрессоре. Неужели нет ?
2. Заправлять все же желательно тем фреоном, на который рассчитано оборудование.
3. Если в компрессоре масло синтетика (вероятно, что так и есть), то можно безо всяких проблем влить R22 вместо R407C. Фильтр-осушитель поменять конечно, можно, но не обязательно.
Подтверждено личным опытом на нескольких десятках единиц оборудования.
4. Фреоны R407a и R407в - низкотемпературные, Вам не подойдут.

Случай из практики. Обнаружилась утечка на одном из контуров прецизионника. Поехали сервисники. Взяли по-привычке баллон R407C. Приехали на место - а шкаф на 22-м фреоне. Ну что делать?
Так он теперь и работает - 1-й контур на R407С, 2-й контур - на R22.
Профиль
E-Mail
#8
Я всетки думаю, что надо поднять обсуждение по ссылке alex0202.
Чета плодятся подобные темы.
Афторы в разногласиях.
Цитата
Akela пишет:
Если в компрессоре масло синтетика (вероятно, что так и есть)

Я вот думал все наоборот. think

Заходим и участвуем, но сначала читаем уже написанное.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
exelente пишет:
Я вот думал все наоборот.


Совершенно верно, насчет масла это я запутался - 407й вместо 22го, 22й вместо 407го...

Короче, на вопрос автора можно ответить кратко - "Можно!" ( но если другого выхода нет :) )
Профиль
E-Mail
#10
Бирка с компрессора.За качество Sorry!
Профиль
E-Mail
#11
...а я как то дозаправил 22 газом сплит (год назад), работает пока... но потом увидел шильдик 407.. и больше ошибку не повторяю...
Профиль
E-Mail
#12
2 Vladice
Сходите же наконец по ссылке двумя постами выше. там все написано.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#13
2 Vladice
Зачем вам знание того о чем спросили?
Один вот товарищ тоже спрашивал... Как в том анекдоте

Спрашиваю потому что, занимаюсь ремонтом в основном быт.хол.техники, не часто но монтирую сплиты до 24-ки, по образованию техник механик по хол. технике.Пока не хватает где-то знаний, где то опыта поэтому если есть возможность сначала спрашиваю потом делаю.Спасибо Эйркону во многом помог.
Профиль
E-Mail
#14
Почему не пользоваться поиском и не читать книжки?
Два года назад именно так и начал возвращаться к корням.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#15
Рисунок
Профиль
E-Mail
#16
2 Vladice
Согласно маркировок Bristol (первая цифра 7) ваш компрессор действительно на R407C. Однако наличие в России кондиционера General 54-го типоразмера на R407C маловероятно, т.к. единственный дистрибьютер данной марки всегда возил модели только на R22. Замена R407 на R22 в вашем случае вполне допустима.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#17
Спасибо.Именно эту табличку я и имел в виду.Ссылки я посмотрел, вывод - заправлять 22 вместо 407С можно,но только в крайнем случае.
bigor 2 спасибо за конкретный ответ.
Профиль
E-Mail
#18
Можно всегда, НО НЕ ДОЗАПРАВЛЯТЬ! Стравить весь газ,отвакумировать и вперед. Первый подобный случай был 6 лет назад, до сих пор так делаю и проблем нет.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.