Пароувлажнитель VAPAC
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Пароувлажнитель VAPAC

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Пароувлажнитель VAPAC»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 9300Тема: «Пароувлажнитель VAPAC, Не работает на полную мощьность» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Прошу помочь отрегулировать производительность VAPAC LE05 с дисплеем. Всё работает нормально, но агрегат выдаёт max 1,8 кг/ч вместо 5 кг/ч пара. Возможно ли это сделать с помощью пункта меню 6-1-1-1 или 6-1-1-2 ? Дисплей показывает 100% загрузку.
Профиль
E-Mail
#2
он электродный или тэновый?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Электродный.
Профиль
E-Mail
#4
тогда нужно смотреть жесткость воды, возможно она слишком низкая потому и производительности не хватает.
попробуйте для ксперимента сыпануть в бачок немного соли - если кол-во пара увеличится, значит все так и есть
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Какой ток при работе с загрузкой по дисплею 100% ?
Профиль
E-Mail
#6
Спасибо, LordN, ваш совет очень помог. Сделаю анализ воды на электропроводность.
Дисплей показывает величину тока на столько же менньшую, как и выход пара.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
мао пишет:
Спасибо, LordN, ваш совет очень помог
это не мой совет, это совет narkom-а. вы не первый и последний с таким траблом. в этот раз я просто первым увидал вопрос ;)
нарком поправит если что - но мне кажется что д.б. сменные бачки с бОльшей площадью электродов если там и всам деле вода такая несолёная. либо надо посмотреть и загрубить водоподготовку.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#8
Да, есть бачки на воду с низкой проводимостью с бОльшей площадью электродов. Если бачок заполнен доверху, а ток ниже номинала, то надо проверять проводимость воды, напряжение питания на электродах и состояние электродов.
Также не мешает проверить
пункты меню "4-1-1-1 Unit capacity" и "4-1-1-3 Rated Output ", везде должно быть 5 кг/час. А также "4-1-1-6 Nominal Voltage", "4-1-1-7 Num Electrodes"и "4-1-1-8 Num of turns".