Новый кондиционер LG G07LH, ставили монтажники той же фирмы, где куплен. Судя по инструментам и тщательности работы - не в первый раз делали.
На холод - работает исправно, ничего не настрораживает.
А вот на обогрев - какие то странности.
Температура на улице +8. В комнате +20. Включаем на обогрев. Работает так - минуту или около греет, потом загорается лампочка авторазморозки, выключен внутренний вентилятор, компрессор (не слышно) и наружный вентилятор. Так "молчит" некоторое время (тоже минуту или две) потом опять греет. И так по кругу.
Нормально ли это?
Трубы из наружного блока горячие (когда греет), потом одна слегка остывает, вторая ощутимо теплее. Посторонних запахов, звуков или вибраций нет.
В инструкции не нашел ничего по этому поводу, написано что ИНОГДА включается авторазморозка чтобы не было обледенения наружного блока.
И второй вопрос по осушению - оно тоже циклично. Так и должно быть?
Спасибо. В сервис позвонил, но хочу собрать мнения и других специалистов тоже.
мне может и надо к окулисту, но не настолько. трубки радиатора - чистые, без инея и льда. ребра - тоже.
еще на одном форуме мне сказали, что это особенность LG - он из за дешевизны изготовления не меряет температуру во внешнем блоке, а только температуру самого фреона (как то так)
поэтому и размораживается и когда надо и когда не надо. на всякий случай.
WWN пишет:
почитай кроме инструкции другие книжки или поработай на сплитах. и все пройдет
А какие книжки есть по LG? Меня не возьмут работать на сплитах - у меня нет холодильного образования, увы. Да и зачем?
Ради разрешени одного вопроса? Так лучше у спецов спросить.
antabis пишет:
мне может и надо к окулисту, но не настолько. трубки радиатора - чистые, без инея и льда. ребра - тоже.
Да не вам, блоку внешнему к окулисту, попробуйте протереть камеру наблюдения за инеем во внешнем блоке, она находится в верхнем дальнем углу, может пылью забилась
antabis пишет:
мне может и надо к окулисту, но не настолько. трубки радиатора - чистые, без инея и льда. ребра - тоже.
Да не вам, блоку внешнему к окулисту, попробуйте протереть камеру наблюдения за инеем во внешнем блоке, она находится в верхнем дальнем углу, может пылью забилась
Уж так и быть возьму я на себя роль глашатая форума, возвещающего всем неверующим явление истинной веры и книги ее несущей :oops:
Обратите внимание, только я последнее время глоголю :D ;)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
У LG разморозка в старых моделях была по времени. Датчика нар. блоке нет. Более того, в любом кондиционере- алгоритм работы на тепло для неспециалиста довольно странный. Поэтому
Цитата
Sawa-az пишет:
antabis
если сплит нагревает помещение до установленной температуры значит он РАБОТАЕТ
А каким образом он это делает это неважно.