Цитата |
---|
skngroup пишет:
В итоге не получил ничего. |
Вот ведь странно - пытаешься объяснить - и в ответ заявления о некомпетентности....
Попробую оправдаться:
1. Инверторный канальник на стационарном режиме должен давать при правильном проектировании разницу температур на входе/выходе 4...5 С. К сожалению многие рассчитывают эти устройства так, что инверторный прибор превращается в кондиционер типа "пуск-стоп" тогда действительно на выходе из него может быть и +10 в режиме охлаждения. Для меня это и есть "форс-мажор" - работа оборудования на нерасчетных режимах.
2. ЛордН подтвердил мое мнение о разнице аэродинамики алюминиевых и пластмассовых решеток. Мое мнение основано на практических наблюдениях, а у моего коллеги - теоретическое обоснование. Разницу в аэродинамике учитывают квалифицированные квалифицированные проектировщики.
3. Деревянные решетки были применены на проектируемом мной объекте. Делались краснодеревщиками по моим эскизам. переделывали опытный образец три раза, пока не добились нужной аэродинамики. Тогда изготовили весь комплект. Обработка решеток (грунтовка и покраска) проводилась краснодеревщиками самостоятельно. Решетки работали хорошо, на них получили расчетные параметры воздухораспределения. Решетки видел через 2 года на объекте с расстояния 2м (я на полу, решетки на потолке), растрескивания и коробления не было видно.
Михаил