Максимальное количество атмосфер при опресовке...
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Максимальное количество атмосфер при опресовке...

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Максимальное количество атмосфер при опресовке...»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 13641Тема: «Максимальное количество атмосфер при опресовке..., Вопрос такой ! какую нагрузку опресовки выдержит кондиционер» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Всегда опресовываем на 27 атмосфер и все нормально. Но тут появился объект. Один раз нашли течь все сделали запаяли. Через три месяца обмерзла жидкостная труба. Непорядок! --==ВОПРОС==-- Кто и сколько атмосфер азота вдувал в кондер что бы его беднягу не разорвало ??? (General Climate 60 - потолочник)
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#2
Возможно трасса в порядке, бывает что медь для испарителя и конденсатора очень тонкая такая что хреон уходит через поры. Обмыльте калачи.
Профиль
E-Mail
#3
вдувал около 30. пока не разу после не было проблем.
Профиль
E-Mail
#4
Дайкин рекомендует:
R22 - 28 Bar
R407C - 32 Bar
R410A - 40 Bar
p.s на такое давление настроены выключатели по высокому давлению.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Leningrad пишет:
Дайкин рекомендует: R22 - 28 Bar R407C - 32 Bar R410A - 40 Bar p.s на такое давление настроены выключатели по высокому давлению.


Спс ленинграду ! Буду знать. У меня R22 но как тогда узнать о микро трещине !!???может есть какието реагенты с радикальным цветом которые можно загнать в кондюк? :book
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
AXE9 пишет:
может есть какието реагенты с радикальным цветом которые можно загнать в кондюк

Есть, спросите в Морене. Еще будет нужна УФ лампа для осмотра в поисках утечек.
Профиль
E-Mail
#7
При правильном вакуумировании и опрессовке никаких проблем быть не должно!!! Значит дело не в этом. hammer
Профиль
E-Mail
#8
Перепаивал 2 раза балушку пока на гарантии была потом надоело.
Трещены как раз образовывались на калачах возле компрессора.
При присоединее просто балона с R-22 срузу нашел - шипело сильнооо))
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
Gena Bukin пишет:
При правильном вакуумировании и опрессовке никаких проблем быть не должно!!! Значит дело не в этом. hammer


Гена ты о чем ??? hammer , не говори ерунды прочитай вопрос.... .
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Nikkar пишет:
При присоединее просто балона с R-22 срузу нашел - шипело сильнооо))


А АЗОТ В 28 ОЧЕЙ ЧТО ТО НЕ ШИПИТ !!! ??? ВОТ ПОЭТОМУ ТАКОЙ ВОПРОС
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
AXE9 пишет:
А АЗОТ В 28 ОЧЕЙ ЧТО ТО НЕ ШИПИТ !!! ??? ВОТ ПОЭТОМУ ТАКОЙ ВОПРОС
отключите капс лок, опресуйте оставте на сутки затем проверьте давление .
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Nikkar пишет:
отключите капс лок, опресуйте оставте на сутки затем проверьте давление .


То что течет где то это уже очевидно вопрос где???
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#13
Если определить место утечки сразу не удаётся, производи все операции вакуумирования и опрессовку по частям - для каждой трубы в отдельности и то же -для каждого блока. И судя по тому, что фреон ушёл за 3 месяца - это не микротрещина, - это дыра. А для 22-го газа опрессовочное давление - порядка 27-28 атм. Этого вполне достаточно, чтобы найти утечку. Так что - дерзай! :D
Профиль
E-Mail
#14
Для опрессовки трассы залить фреон (22-ой, потому как самый дешевый и все равно вакуумировать) и потом додавить азотом до давления, указанного на шильдике наружки как Max Pressure или подобное тому. Я системы на 22-ом надуваю до 25 бар, на 410-том - до 35. Если утечка есть, то течеискателем великолепно находится.
Если система уже в работе, заливается присадка к маслу спецуевая, потом УФ лампой все просматривается на ура.
Когда заправлял автокондиционеры, всегда заливал для порядка 5 кубиков присадки, для уменьшения времени поиска при повторном обращении. Очень помогало. В свете УФ лампы она светится ярко-салатовым, и даже при очень маленькой дырочке все видно хорошо.