Сити мульти Мицубиси
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Сити мульти Мицубиси

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Сити мульти Мицубиси»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12191Тема: «Сити мульти Мицубиси, Превышение суммы индексов» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Мультизоналка Мицубиси. Превышена сумма индексов вн. блоков.
Все работеет исправно, но на пультах постоянно мигает код этой ошибки
Возможно ли как нибудь убрать его (ошибку с пульта), не меняя сумму индексов?
Профиль
E-Mail
#2
Поставьте на дип переключателях внутренних блоков меньший индекс блока.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
bsv пишет:
Поставьте на дип переключателях внутренних блоков меньший индекс блока.

Разве не начнет сигналить "7101"- "неправильная производительность"?
Профиль
E-Mail
#4
Он производительность меряет по индексам, а не по фактической.
Профиль
E-Mail
#5
В кодах неисправностях есть такая ошибка!
Ваш совет проверен опытным путем?
Профиль
E-Mail
#6
Да.
Уже делали - все было ок. Попробуйте и напишите здесь результат.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
mik1471 пишет:
Превышена сумма индексов вн. блоков.

На сколько, если не секрет?
Цитата
mik1471 пишет:
Все работеет исправно, но на пультах постоянно мигает код этой ошибки

А номер ошибки какой?
Профиль
E-Mail
#8
Код ошибки "7100".
Наружник "PUHY-P700YHM"

Цитата
winstone пишет:
На сколько, если не секрет?

Какие уж тут секреты!
Общая фактическая сумма индексов вн. блоков составляет: 1020Ед, что на 110ед превышает максимально допустимое значени сумы индексов указанный в технической документыции на данную систему.
НО......... Там так-же сказано, что что его (наружник) можно нагружать на 130% больше максимальной производительности указанной в технической документации?





Профиль
E-Mail
#9
Цитата
mik1471 пишет:
Наружник "PUHY-P700YHM"

Для этой наружки максимальная сумма индексов - 910, и это уже с учетом 30-процентного перегруза (700+30%=910). Так что отключайте лишние блоки, или поступайте, как
советовал уважаемый bsv.

Внимание, вопрос: и что, наружный блок с ошибкой "7100" запускается? :sm :eek
Я думал, что это критическая ошибка..... :sor

Профиль
E-Mail
#10
Цитата
winstone пишет:
Наружник "PUHY-P700YHM"


Кстати, еще есть один вариант. Можно перепрошить ПО в наружном блоке, тогда его можно будет перегружать на 200%.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
winstone пишет:
Можно перепрошить ПО в наружном блоке, тогда его можно будет перегружать на 200%

Угу... а Вы в курсе как работать будет такая система?... откуда берутся "дополнительные" 70%???? :snooty
Так вот, остальные 70% будут тупо стоять в очереди, ожидая, пока какой-то из первых 130% не выключат.
think
Например:
Условно, есть наружка на 10 едениц
Есть внутренние блоки по 1 еденице - 13 штук. Таким образом наружка загружена на 130%.
Путем прошивки мозгов наружки мы можем "повесить" (присоеденить) на наружку 20 внутренних блоков вместо 13.
Однако... когда запускается система - первые включенные 13 блоков будут полностью работоспособны, остальные 7 (включенные позже) будут типа в режиме "стендбай" (ожидать своей очереди). И только тогда, когда какой-то из пользователей ВЫКЛЮЧИТ свой внутренний блок (любой из 13 первых включенных) - 14-ый сможет вступить в работу... и так далее по-очереди.
Если Вам нужна одновременная работа всех 20 блоков - данная система (с прошивкой) не поможет.
Однако, если у Вас есть гостиничный комплекс, в котором НИКОГДА не бывает одновременной загрузки всех гостиничных номеров - это то что нужно! (где-то идет уборка номера и подготовка под нового посетителя, где-то номер забронирован и ждет нового хозяина, а где-то уже живет гость).

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Denni пишет:
а Вы в курсе как работать будет такая система?...


в курсе, конечно...
это было предложено как еще один вариант

в данном случае ждать своей очереди будут 2-3 блока, все лучше, чем обманывать систему, выставляя заниженные индексы, рискуя получить проблемы по гидравлике. ИМХО.
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
mik1471 пишет:
Код ошибки "7100".
Наружник "PUHY-P700YHM" Общая фактическая сумма индексов вн. блоков составляет: 1020Ед, что на 110ед превышает максимально допустимое значени сумы индексов указанный в технической документыции на данную систему.
НО......... Там так-же сказано, что что его (наружник) можно нагружать на 130% больше максимальной производительности указанной в технической документации?

звоните в московское МЕ, Николаю Захарову. он и прошивку даст фирмварную, и научит чего сделать можно а чего нивкоем случае.
p.s. а чего думали когда проектировали "мимо" заявленых производителем ттх ???
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
winstone пишет:
Внимание, вопрос: и что, наружный блок с ошибкой "7100" запускается?

ДА, запустился без особых проблемм.

Был еще случай в практике тоже Мицубиси, толко "P-800" Там промазали по кол-ву вн. блоков, (с индексацией было в порядке) на четыре штуки.
Запускается и работает. Без индикации ошибки на пультах.(все вн. блоки могут работать одновременно и в норм. режиме). Ошибку можно увидеть только когда вызываешь на пульте "историю ошибок".

Спасибо за дельные советы!


Профиль
E-Mail
#15
Очень это напоминает сказку про шкуру и десять шапок :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
air_wave пишет:
это напоминает сказку про шкуру и десять шапок

это вы про 130 процентов? 8)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#17
про 200%, 400%...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
air_wave пишет:
про 200%, 400%

ко всему надо подходить с пониманием условий эксплуатации..
не скажу что часто, но иногда требуется иметь внутренних кондеев суммарной мощностью в двое-трое выше реальной холодильной... особенно актуально когда речь идет о системах с кучей мелких кондеев в крохотных комнатушках, где охлаждение требуется не часто, не всегда, но везде.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.