Поделитесь пожалуйста соображениями по повову....:
Сплит - "Борг" 3,5 Кw. при включении с пульта любого режима - включается на "тепло".
При переключении режимов не слышно, характерного "щелчка" в 4-х соленоидном клапане обращения цыкла. При "тепло" питание на эл. магн. кат. клапана приходит, при "холод"- не приходит (что есть- естествено). Но как только в режиме холод запускается компрессор на катушку подается 220V.
Вопрос такой: Может ли это быть глюками платы управления?
Или по проичине отсутствия заземления на на сплите (нар. блок пробивает где то на корпус )
Было у меня такое на панасонике поменял модуль и пошло.Для того шоб понять, что енто, для начала откинуть сигнальный провод по 4хх кллапану, а чтоб узнать рабочий клапан или нет можно скинуть катушку и вкл, пошол на холод ура. Хотя есть ещё вариант если клапан заклинил закрыть всас и вкл на мин так 3 может попустить
проблема решилась просто! Горе монтажники потеряли болтик с одной из клем подключения нар блока, и вогнали туда саморез до самого метелла .Результат - фаза на копусе нар блока естесвенно четырех ходовой не выключался!
Что касается ошибки E3 то это ошибка трубного датчика температуры внутреннего блока. Обрыв в цепи либо накоротко замкнут.
P.S. Что то цитировать не получается.