МАКВЭУ 5КВт по холоду кассета
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости МАКВЭУ 5КВт по холоду кассета

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «МАКВЭУ 5КВт по холоду кассета»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5615Тема: «МАКВЭУ 5КВт по холоду кассета, НЕ пойму что с заправкой» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
НЕ ест больше по низкому, :sor больше 3,1 не ест , :sor работает нормуль , температура за бортом 22С по букварю полный пи-пец 5,6-19........ и всё трёс грел нееееее ест!!!!! ГУРУ ПЛИЗ СКАЖИТЕ!!!!!
Профиль
E-Mail
#2
А по русски слабо то же самое написать? Я имею в виду нормальный литературный русский язык.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#3
ПО РУССКИ! Есть аппарат Маквэй 5 кВт по холоду кассета. Температура наружнего воздуха 22С(но наружки стоят на крыше и реальная Т выше) длинна трассы 40м по низкому замеряю 3.1 бар .... мало.... пытаюсь докачать не берёт.... погрел балон эффект ноль... ну то есть эффекта нет. Работает нормально на холод.По мануалу бред какой-то... А клиент рядом бродит на шкалу глядит :D и вздыхает.....
Профиль
E-Mail
#4
На таких длинах Вы никогда не получите любимых 4 очков
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
air_wave пишет:
На таких длинах Вы никогда не получите любимых 4 очков

Да боюсь и желаемых 5кВт тоже
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
goodgo пишет:
По мануалу бред какой-то.
покажите мануал в котором написано что заправлять сплит нужно по давлению до 4бар и вешать сплит на трассу с большим перепадот высот и длинной трассы 40 м?????
Профиль
E-Mail
#7
А что с холодопроизводительностью? Не дает желаемого перепада температур вооздуха на входе и выходе из испарителя (вн. блока)? Какие перепады высот: внутренний - наружный?
Потом, судя по вашему методу заправки вы закачали хладагента по "самые гланды"(переизбыток)! Да и длинна трубопровода возможно превышает норму для этого кондиц. (СМ, в тех. документации на данный сплит)