НЕ ест больше по низкому, :sor больше 3,1 не ест , :sor работает нормуль , температура за бортом 22С по букварю полный пи-пец 5,6-19........ и всё трёс грел нееееее ест!!!!! ГУРУ ПЛИЗ СКАЖИТЕ!!!!!
ПО РУССКИ! Есть аппарат Маквэй 5 кВт по холоду кассета. Температура наружнего воздуха 22С(но наружки стоят на крыше и реальная Т выше) длинна трассы 40м по низкому замеряю 3.1 бар .... мало.... пытаюсь докачать не берёт.... погрел балон эффект ноль... ну то есть эффекта нет. Работает нормально на холод.По мануалу бред какой-то... А клиент рядом бродит на шкалу глядит :D и вздыхает.....
покажите мануал в котором написано что заправлять сплит нужно по давлению до 4бар и вешать сплит на трассу с большим перепадот высот и длинной трассы 40 м?????
А что с холодопроизводительностью? Не дает желаемого перепада температур вооздуха на входе и выходе из испарителя (вн. блока)? Какие перепады высот: внутренний - наружный?
Потом, судя по вашему методу заправки вы закачали хладагента по "самые гланды"(переизбыток)! Да и длинна трубопровода возможно превышает норму для этого кондиц. (СМ, в тех. документации на данный сплит)