Рольставни в качестве регулятора конденсации для VRF (+
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Рольставни в качестве регулятора конденсации для VRF (+

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Рольставни в качестве регулятора конденсации для VRF (+»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10042Тема: «Рольставни в качестве регулятора конденсации для VRF (+, Интересует эффективность и надежность работы системы.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Добрый день!

Набрел на оригинальное решение регулятора давления конденсации для систем VRF.
Вкратце: "Эта система позволяет максимально уменьшить отрицательное влияние низких температур. Для изменения производительности конденсатора используются высококачественные теплоизолированные рольставни с электроприводами, которые в зависимости от температуры окружающего воздуха уменьшают или увеличивают до номинальной поверхность теплообменника конденсатора."

Подробности здесь:vrv-home

Кто-нибудь применял подобное?


Алексей.
Профиль
E-Mail
#2
День добрый!
Нескромный вопрос -а зачем заставлять VRV работать зимой?

Мы такое применяли и не раз, но для 200-х, 250-х наружников, которые стоят под технологические нужды. Правда, в наших сибирских условиях приходится делать домик, а не просто рольставни вокруг конденсатора. Если надо, то еще внутрь тепловую пушку. Это стандартная рекомендация нелюбимого на этом форуме поставщика Daikin. Автоматика тоже стандартная, кой-чего, правда, дорабатывать приходится. Все чертежи и схемы поставщик предоставляет, а дальше уж вы сами.

У нас это выглядит так:
Рисунок
1.JPG (25,6 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
AleXa пишет:
Кто-нибудь применял подобное?

В качестве ответа на вопрос надо пригласить уважаемого vko с его аватаром.
Профиль
E-Mail
#4
2 Alexa
Такую конструкцию не применяли, однако считаю ее оптимальным вариантом для расширения температурного диапазона работы кондиционера. У данного решения есть и + и -, а так же ограничения в применении. При кажущейся внешней простоте (если есть желания повторить самостоятельно, но на других брендах), есть много НО. В случае ошибки, вы можете легко прегреть компрессор.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#5
2 bigor_2

да, нечто подобное сделать желание есть, наружные VRF MHI KX4. О каких НО может идти речь? на что нужно обратить внимание?

С уважением, Алексей.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
chronos пишет:
Мы такое применяли и не раз, но для 200-х, 250-х наружников, которые стоят под технологические нужды.

На "технологию" нужно ставить прецизионники, блин! Сто раз здесь это говорилось! В Сибири, значит, прецизионники с водяным охлаждением конденсатора и правильно высчитанной незамерзайкой. Конструкция с рольставнями - хрень необсуждаемая, если заказчик (ген.директор заказчика) хочет иметь круглогодично в кабинете не более +18, пусть открывает окна или заставляет регулировать приточную вентиляцию. Нужно регулировать РАСХОД воздуха через конденсатор, теми или иными методами. От перекрытия т/о на всасе вентилятора оный (вентилятор) сгорит через считанные по пальцам одной руки тысячи часов эксплуатации. Вся эта хрень с рольставнями - явно неудачный пиар.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
sdv1995 пишет:
На "технологию" нужно ставить прецизионники, блин!


Так ставим, блин! Только почемуто цена в наше время тоже не последний аргумент, поэтому бывают варианты.
А рольставни работают, и не один год.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
chronos пишет:
Только почемуто цена в наше время тоже не последний аргумент, поэтому бывают варианты

VRF на 28кВт , пусть даже с 1-2 внутренними блоками ну никак не может стоить дороже аналогичного по явной хладомощности (и даже с пароувлажнением) прецизионника.
Профиль
E-Mail
#9
Один авторитетный товарищ с Даичи порекомендовал вместо рольставней ставить регулируемые заслонки. Износ меньше и надежность выше