Цитата |
---|
chronos пишет:
Мы такое применяли и не раз, но для 200-х, 250-х наружников, которые стоят под технологические нужды. |
На "технологию" нужно ставить прецизионники, блин! Сто раз здесь это говорилось! В Сибири, значит, прецизионники с водяным охлаждением конденсатора и правильно высчитанной незамерзайкой. Конструкция с рольставнями - хрень необсуждаемая, если заказчик (ген.директор заказчика) хочет иметь круглогодично в кабинете не более +18, пусть открывает окна или заставляет регулировать приточную вентиляцию. Нужно регулировать РАСХОД воздуха через конденсатор, теми или иными методами. От перекрытия т/о на всасе вентилятора оный (вентилятор) сгорит через считанные по пальцам одной руки тысячи часов эксплуатации. Вся эта хрень с рольставнями - явно неудачный пиар.