Сгорел контактор и его выпрямительный мост .
Зачем Даичане так намудрили, что нельзя было обычный контактор поставить, управляемый переменкой? Возможно ли в место этих приблуд, воткнуть обычный контактор?
To shorty
В service manual SI-43B функция о которой Вы говорите есть только на моделях MY(т.е. тепловой насос) страница 24, На МА(только холод) такой функции нет.
Привет всем! у нашего мультика большая проблема обмерзают внутренние блоки , причём это происходит, когда все внутренние блоки ВЫКЛЮЧЕНЫ *(наружный соответственно спокойненько работает) :sor
Привет всем! у нашего мультика большая проблема обмерзают внутренние блоки , причём это происходит, когда все внутренние блоки ВЫКЛЮЧЕНЫ *(наружный соответственно спокойненько работает)
alex&alex пишет:
Привет всем! у нашего мультика большая проблема обмерзают внутренние блоки , причём это происходит, когда все внутренние блоки ВЫКЛЮЧЕНЫ *(наружный соответственно спокойненько работает)
привет всем! у нашего мультика большая проблема обмерзают внутренние блоки , причём это происходит, когда все внутренние блоки ВЫКЛЮЧЕНЫ *(наружный соответственно спокойненько работает)
нет с межблочкой и с подогревами мы ничего не путали ,т.к.кондей нормально работал аж с 2000 года
Модель назовите!
Если внутренние выключены и обмерзают, значит принудительно работает наружный. Смотрите эл.схему. Или залипли контакты пускателя или откуда то идет сигнал на катушку пускателя.
На этой модели катушка контактора 200 V DC.
Проверте приходит 200 вольт на катушку? Если да, проверте на клеммах №2 межблочек напруга есть? Если на клеммах №2 напруги нет, а на катушку 200 V DC приходит, менять плату наружного блока.
Ничего сложного звоните дистрибьютерам и заказывайте:
MAGNETIC CONTACTOR, CLK-15JFDC40 DC200V, № для заказа-0701000.
Может быть попросят заводской номер наружного блока.
Удачи.