нештатное использование наружного блока
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости нештатное использование наружного блока

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «нештатное использование наружного блока»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10693Тема: «нештатное использование наружного блока» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
День добрый!
По производственной нужде надо соорудить двухконтурный охладитель. В качестве первой ступени я задумал использовать наружный блок сплита, нагруженный на самодельный теплообменник. Реально ли это? И какая из существующих моделей кондиционеров больше всего подходит для убийства? Или, если переформулироваться - в какой из моделей наружный блок проще всего управляется? - типа вкл/выкл :D
Профиль
E-Mail
#2
Я думаю для таких целей пойдет блок от LG хотя мы подобное делали с блоком от Электры, и незабудьте на время поставить фильтр антикислотник и осушитель.
Профиль
E-Mail
#3
Все будет работать, если в самодельном теплообменнике будет выкипать ХА.
Можно поставить темп. реле обмерзания на вход компрессора + реле времени, чтобы защитить компрессор от низких температур кипения.
Сплит берите самый дешевый, в наружнике будут только клеммы и конденсатор. А реле и пр. сами установите
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#4
Мицубиси электрик, полупромышленная серия.
Управление либо контактом открыто-закрыто, либо 220 В DC, либо 24 В DC у некоторых моделей. Блок довольно живуч и оснащен токовым реле компрессора, реле ВД и реле НД. В качестве дополнительной меры, пожалуй, реле времени (задержки) на повторное включение блока
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#5
Ставили блоки McQuay или Acson. Есть реле по давлению высокому и низкому. ТРВ ставим и фильтр осушитель - обязательно, тем более когда испаритель самодельный. А как мощность самоделки корректно подсчитать? Если промазать и блок мощнее поставить, даже процентов на 10-15, будут проблемы...
Профиль
E-Mail
#6
А если таких маломощных блоков в природе нет? /теплопроизводительность около 400Вт/
то что делать?
Айр-Вэйву: а реле обмерзания решит проблему? - оно в фирмах, которые торгуют кондиционерами продается?
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
paganelle пишет:
А если таких маломощных блоков в природе нет? /теплопроизводительность около 400Вт/

сделайте сами или закажите кому-нить.
а че охлаждать-то надо? воду, воздух, какую-нить железяку "напрямую"?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#8
Чтото близкое раньше лыжи делали, мощность 500 Ватт, были у них и теплые модели.
Мож и сейчас производят.
Реле обычный механический капиллярный термостат, с температурной шкалой
продается в Арктиках, Ремаках (Ranco CAP-3M например) и пр. вентиляционных фирмах, для защиты т/о по воздуху от размораживания. Устанавливаете на газовую трубу, температуру на -1..-2 град и на оттайку с задержкой по времени, чтобы циклов не больше 10 в час :)
Потеряете чуток в производительности, сбережете компрессор.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#9
Не ругайтесь непонятными словами - а то я сейчас радиофизикой ругаться начну :D
Как я понял: термореле отрубает компрессор при достижении температуры фреона -2С. Он при этом в жидкой или газообразной фазе будет? Всмысле от низкой температуры не перейдет ли он в жидкую /мне говорили, что температура кипения фреона +5С, хотя я догадываюсь, что их много разных бывает/. Задержку по включению обеспечивает то же термореле или другой какой то агрегат?

2 ЛордН: охлаждать надо медяху-теплообменник, на которой висит блок элементов Пельтье. В итоге надо получить температуру -40..-50С, а температуру теплообменника не выше +5С.
Сделать полностью самоделку можно, но (как видите из вопросов) это не совсем наш профиль,
поэтому хотим собрать холодильник по максимуму из унифицированных блоков. Доверить дело профессионалу мысль хорошая, только наука у нас бедная :oops: и профи не возьмется заниматься благотворительностью.
Профиль
E-Mail
#10
ругайтесь ради бога:)
Функция Грина для трехмерного неограниченного пространства, лемма Лоренца и пр. - нас этим не испугаешь :)

Чем ниже температура на газовой трубке (и перегрев иже с ним) тем больше вероятность, что компрессор умрет.
Реле времени отдельно.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#11
Хмм... бедная наука?
30% COP на выходе, да и стоимость ЯП на 500 Ватт немаленькая...
куда тепло будете девать?
мне интересно, я бы взялся почти задаром :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
paganelle пишет:
а то я сейчас радиофизикой ругаться начну

а вы думаете тут кто собирается? 8)
Цитата
air_wave пишет:
Что-то близкое раньше лыжи делали, мощность 500 Ватт

ага, были маленькие лыжики, только не на 500Вт, а на 5000ВТУ
Цитата
paganelle пишет:
охлаждать надо медяху-теплообменник, на которой висит блок элементов Пельтье. В итоге надо получить температуру -40..-50С, а температуру теплообменника не выше +5С

навесьте на него еще один блок элементов пельте. мало? навесьте еще один. это будет и проще и дешевше.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#13
Аааа! Семенсеменыч! Точно 1,5 кВт, это я электрическую мощность имел ввиду.
Тогда нужно брать холодильник и вешать его на Пельтье. Сплитовые кондиционеры тут ни причем.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#14
paganelle, гляньте сюда. Советую обратиться к одному из соавторов этой статьи Сергею Смагину
Кстати, ЛордН в виде прикола так же где-то выкладывал инструкцию как самому собрать холодильную машину. На самом деле инструкция вполне реальна.
Имхо температур -40С ...-50С проще достичь одноступенчатой машиной типа той, что описана в статье, в качестве хладагента лучше взять R404, компрессор - любой герметик с нужной производительностью на кипении -50С. Какой-нибудь L'UniteHermetique
Ещё можно использовать жидкий азот. Стоит он что-то примерно 3 евро за кг, а охладить может до -150С, смотря как вы его будете подавать. Обычно все головки с тепловым наведением на цель охлаждаются баллончиком с жидким азотом
А.С.