AKAI
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости AKAI

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «AKAI»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7002Тема: «AKAI, отключается» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Подскажите пожалуйста в чем дело.После 10 мин.кондишин отключается-вроде его отключили.при повторном влючении все повторяется.
Профиль
E-Mail
#2
Не иначе в электрическом боксе поселился барабашка с песочным часами.
Нужны "гхостбастерс" с плазменными пушками, чтоизгнать нечисть из Акая.
Силт, прочитайте внимательно ваш пост. Задача с одними неизвестными... и уже в который раз.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#3
Срабатывает защита по перегрузке. Скорее проблема с компрессором.
Профиль
E-Mail
#4
По току все в норме и барабашки там не живут.А точно такой дефект еше с одним кондишином ARVIN.
Профиль
E-Mail
#5
Таблетку на компрессоре смотрели?




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#6
Тоже такой же дефект в TVA. Отключается через 7 - 12 минут. При включении с пульта сразу же снова работает. Давление в норме. Замена платы управления ничего не дала...HELP!
Профиль
E-Mail
#7
Спасибо всем за помощь.Поменял датчики температуры(хотя по сопротивлению были в норме 7ком) и все стало на свое место.Эти же датчики поставил на другой акай ,дефект повторился.Проблема была в датчике с металлическим корпусом.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
silt пишет:
Проблема была в датчике с металлическим корпусом.

раньше я как-то с таким не сталкивался, а вот недавно пришлось поменять вроде бы нормальный датчик и тоже с металлическим корпусом - пробой на корпус, причем не просто КЗ, а "плавающее" сопротивление от единиц до сотен кОм. проверьте - наверняка у вас тоже самое.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#9
LordN ты прав ,пробой на корпус.Спасибо всем за советы.