а нельзя ли опубликовать расшифровку ВСЕХ кодов ошибок на BEKO ?
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
F6 - Неправильная работа внутреннего двигателя вентилятора
F7 - Ошибка внутреннего термодатчика
F8 - Ошибка внутреннего соленоидного термодатчика
F9 - Ошибка внешнего соленоидного термодатчика
dsa пишет:
F6 - Неправильная работа внутреннего двигателя вентилятора
F7 - Ошибка внутреннего термодатчика
F8 - Ошибка внутреннего соленоидного термодатчика
F9 - Ошибка внешнего соленоидного термодатчика
Спасибо!
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
Я может неправильно задал вопрос?! Где и как и на каких модельх отображаются коды ошибок? Знаю точно что на мультах на пультах и на внешнем в начинке, а еще где и как? :fire
Help!
А для сплит систем Whirlpool ' эти коды ошибок подходят?
Поставили сплит через неделю выдал F6 и отключился.
При отключении питания и повторном включении запускается на 1 минуту и снова F6.
Заранее благодарен за помощь!
в большинстве случаев ошибка F6 из-за платы или из-за вентилятора(могут ли подшипники быть заклинины на вентиляторе? как можно найти схему сплит системы BEKO? Если в плате, то где рытьсь? Буду признателен за ответ
вчера удалось разобрать двигатель вентилятора внутреннего блока, не работал термистор на общей обмотке, пришлось его удалить из обмотки. Но двигатель начал то быстро, то медленно вращаться. Видимо при разборке датчик Холла плохо встал на свое место.На изменение скорости с пульта абсолютно не реагирует, на своей волне вращается. Завтра ставлю клиенту, а там будь что будет. Пробовал поставить движок от Самсунга, но увы и ах, с ним все равно ошибку высвечивало.Движок от БЕКО сложно было разбирать.Будем жить! фоты движке перешлю позже
bxxx пишет:
сплит BEKObkh 180 при запуске пишет F8 ошибка в работе внутреннего соленоидного датчика. что делать.
1.менять или чистить контакты.Соленоидный это трубный датчик,насколько понимаю корявый перевод.
2.Поменять местами с комнатным датчиком,они обычно одинаковы по сопротивлению,но не по конструкции.Поэтому комнатный временно примотать к трубке испарителя изолентой на термопасте.Если трубный датчик неисправен то у вас будет F7(ош. комнатного термодатчика),если сопротивления разные то будет F7,F8.
Уважаемые спецы помогите советом сплит BEKO BKB 075. проблема: отключается компрессор после 2-5 мин. работы. состояние сплита: чистый, рабочий ток ~3,1 А, фреон в норме, заданная температура 16 град. при отключении компрессора код ошибки не выдает,термо реле компрессора исправно. компрессор отключает именно пусковое реле во внутреннем блоке(слышен отчетливый щелчок).за последнюю неделю попались 2 таких сплита с одинаковым симптомом.
vasilevdimon1 пишет:
Уважаемые спецы помогите советом сплит BEKO BKB 075. проблема: отключается компрессор после 2-5 мин. работы. состояние сплита: чистый, рабочий ток ~3,1 А, фреон в норме, заданная температура 16 град. при отключении компрессора код ошибки не выдает,термо реле компрессора исправно. компрессор отключает именно пусковое реле во внутреннем блоке(слышен отчетливый щелчок).за последнюю неделю попались 2 таких сплита с одинаковым симптомом.
Если компрессор выключается вместе с вентилятором наружного блока и через 3- 5 мин включается то : Либо низкое напряжение сети либо термодатчик испарителя(туда же неисправная плата,низкая температура испарителя)Если все в норме вытащи наполовину датчик испарителя из гнезда
ТОМ584 пишет:
Если компрессор выключается вместе с вентилятором наружного блока и через 3- 5 мин включается то : Либо низкое напряжение сети либо термодатчик испарителя(туда же неисправная плата,низкая температура испарителя)Если все в норме вытащи наполовину датчик испарителя из гнезда
Спасибо ты оказался прав.вытащил термодатчик испарителя вовсе, сплит стал работать адекватно.Подскажите как это повлияет на его работу?
Сегодня была таже проблема, что и у ТС : F6 выбивает и не запускается при этом вентилятор внутрянки. обмотки не звонятся через внутренний термопредохранитель (130грС), который оказался на обрыве, а обмотки имеют разное сопротивление (5%). Развальцевали мотор - там всё оплавлено внутри, поставили перемычку, завтра отдам клиенту пусть ищет такойже.
на моторе надписи: Galanz GAL4P19E-KND
220-240V 50HZ
19W 0/22A
Мошт кто подскажет где его заказать? буду весьма признателен
забыл отписаться : нашёл я такой двигатель, поставил , а вентилятор крутится даже при выключении кондёра с пульта, потестил немного плату внутрянки и после замены тиристора в цепи включения вентилятора всё получилось
аналогичная ситуация: двигатель нашёл, вставил, крутится при выключенном кондиционере... в цепи включения вентилятора заменил родной симистор 131-6 на аналог вт 131-600... вентилятор теперь включается и выключается, но скорость низкая... напряжение на двигателе около 70 В... на входе симистора 220в, как положено... аналог (вт 131-600) получается с регулировкой напряжения?