Кароче ставилось 14 канальников, только вместо 3\4 положили 5\8 (как я понял из экономии) Ладно внутри здания перепаять моно, а на улице высота огого. Альпинисты че замутили ( благо трехчетвертная была) гайку на трубу, кусок 3\4 см. так 10 вальцуют и на 5\8 одевают, потом вальцуют 5\8. Получается 2 вальцовки, одна притягивает другую.
Работают уже больше года...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
RusBuka пишет:
Кароче ставилось 14 канальников, только вместо 3\4 положили 5\8 (как я понял из экономии) Ладно внутри здания перепаять моно, а на улице высота огого. Альпинисты че замутили ( благо трехчетвертная была) гайку на трубу, кусок 3\4 см. так 10 вальцуют и на 5\8 одевают, потом вальцуют 5\8. Получается 2 вальцовки, одна притягивает другую.
Работают уже больше года...
На фото - работа сантехников по сезонному монтажу сплит-систем. Привезли после них к нам ЭТО в ремонт со следами пакли и силиконового герметика на штуцерах...
Это еще что!
Отдельные личности разбивают 5/8 на 3/4, а потом пробуют вальцевать 3/4 :)
Извращенцы.
Кстати один раз видел такое соединение.
Передай этим криворуким альпинистам, что эта конструкция негерметична.
Пусть включат мозг и подумают почему.
А уменьшенный диаметр газовой трубы - падение производительности, снижение ресурса компрессора и т.п. геморрой
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
видали и не такое...приезжаю на объект ,а там на всасе нашлёпка килограмма на полтора из пластилина...а мы,типа,утечку сами устранили...
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...