Вакуумный насос
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Вакуумный насос

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вакуумный насос»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5033Тема: «Вакуумный насос» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Какие меры применяются для предотвращения миграции масла вакуумного насоса в систему при внезапном обесточивании вакуумного насоса. В насосе нет встроенного возвратно запорного клапана.
The road to success is always under construction.
Профиль
E-Mail
#2
1)Обратный клапан на насосе или ман. коллекторе.
2)Использование 2-х ступенчатого вак. насоса.
3)Сидеть рядом, держать руку на запорном вентиле и ждать обесточивания.
Профиль
E-Mail
#3
У знакомого вакуумник с электроклапаном (так покупал), как обесточивается, клапан перекрывает. Думаю при возможности, такой же клапан на вакуумник поставить.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
sdv1995 пишет:
1)Обратный клапан на насосе или ман. коллекторе.

Обратный клапан не хочу ставить, увеличивается время вакуумирования за счет дополнительного сопротивления.
Цитата
Alexandr пишет:
2)Использование 2-х ступенчатого вак. насоса.

Хороший вариант, а перетечка невозможна? Ведь клапана не нового насоса не всегда держат герметично. И кроме того все наши вакуумные насосы одноступенчатые.

Цитата
Alexandr пишет:
У знакомого вакуумник с электроклапаном (так покупал), как обесточивается, клапан перекрывает

Вот это мне больше всего понравилось, сам до этого не дошел. Спасибо большое.