160580 пишет:
позже не столкнуться с проблемой выпадения конденсата.
А где Вы ждете выпадения конденсата? Ответив на этот вопрос, возможно, найдете ответ на свой.
To Sotnik - Вы же опытный товарисч, помогите номеру 160580
Как мне представляется в кровле рубят отверстие, ставят узел прохода (есть утёплённый) и строители, возможно они же кровельщики всё заделывают. Сам ни разу не видел весь этот процесс. Просто не задавался целью.
_____________________________
Очень не люблю Toyota Prado 120
Эт всё понятно, но канализационная труба, прокатит как узел прохода для трасс, на автозаправке. Потому что пожарники и заказчик мозги реально запарят. Думал уже 63 полипропилен впихнуть. Канализацию то же с зонтом наверху.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Гильза прохода д.б. из негорючего материала и заделка огнестойкой.С степенью не менее степени перекрытия( в минутах)Высота гильзы с учетом снегового покрова.
Так что ПВХ, пропилен и Пену забываем сразу.
А типового узла на трубки от сплита не помню- если только аналогичный от другой системы трубопроводов взять.
Один раз связывался с этой проблемой,выкрутились следующим образом -брали металическую трубу на 150(Другой не подвернулось :D ) и выгнули гусак, протянули трассу и полость забили изовером. 5год стоит жалоб небыло!!
Можно делать так:
Покупается (находится ) аллюминиевая тонкостенная(1мм) труба диаметром от 20 до 50мм. Сверлится под неё отверстие диаметром больше на 2-4 мм. На трубу наносится пена и труба вкручивается или забивается в отверстие. Сверху заливается гермтиком (желательно крышным).
З.Ы. Что-то фото не могу загрузить
Мне тут подсказали, трубу 68 сталь, варишь к ней внизу арматуру и на неё ставишь.
Профиль вида: \_/, то бишь к трубе одни лапки внизу вдоль профиля, а 2 другие лапки поперек на верхней грани. Если заказать заранее то ещё и порошком покрасят. Блин, матеро получится.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.