Заправка сплита при помощи манометра и баллона...
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Заправка сплита при помощи манометра и баллона...

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Заправка сплита при помощи манометра и баллона...»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 61 - 78 из 78
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 79089Тема: «Заправка сплита при помощи манометра и баллона...» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#61
AII, заранее спасибо. ji@rambler.ru
Профиль
E-Mail
#62
пожайлуста и мне сбросьте nazarca@inbox.ru :book тоже хочу все знать
Профиль
E-Mail
#63
pray ОПТИМАЛЬНО БЫЛОБ ВЫЛОЖИТЬ ЭТУ ТАБЛИЧКУ ПРЯМ СЮДА НА ФОРУМ ОТОБ ДЕЛО БУЛОБ
Профиль
E-Mail
#64
Уважаемый AII, если не затруднит,
вышлите таблицу tralex@thefreesite.com
Спасибо
Профиль
E-Mail
#65
ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!! help !!! Я ПОТРИ РАЗА НА ДЕНЬ ПРОВЕРЯЮ ПОЧТУ НО НЕНАХОЖУ ВОЛШЕБНОЙ ТАБЛИЦЫ!!! У КОГО ЕСТЬ НУ ВЫРУЧИТЕ КИНТЕ МНЕ НА МЫЛО 4135782@RAMBLER.RU ИЛИ 4135782@MAIL.RU АТО ТОВАРИШЧ AII КРАСИВО ГОВОРИТ А НА ДЕЛЕ :|
Профиль
E-Mail
#66
НДА-УЖ :(
Мужики ВЫ что сплит -системму .... :cry:
НУ как Это ... никогда не... вобщем руками что-ли не трогали???
Печально Все это :cry:
А практика кде-ж???
С Ув Сергей.
Профиль
E-Mail
#67
Может ЭТО поможет!
Профиль
E-Mail
#68
Цитата
JEKA_LABINSK пишет:
НЕНАХОЖУ ВОЛШЕБНОЙ ТАБЛИЦЫ!!! У


Все есть, и даже больше, на нашем сайте в "Учебных Материалах. Часть 2".
To den223.
Вы бы хоть пояснили, что означают отрицательные значения. А то, мужики-то не знают!
Ответы на вопросы по кондиционерам LG на сайте www.lg-aircon.ru
Профиль
E-Mail
#69
Цитата
LGTECH пишет:
Вы бы хоть пояснили, что означают отрицательные значения. А то, мужики-то не знают!

Прошу прощения _ ВОТ ЭТО!
Профиль
E-Mail
#70
ОГРОМНОЕ ПАСИБО!!! МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫГ ЛЮДЕЙ!!! ОДИН ВОПРООС ТОКА КОДА ОПРЕДЕЛИЛИ ПЕРЕГРЕВ ТО В ТАБЛИЦЕ №2 НУЖНО СТРЕМИТСЯ К СРЕДНИМУ ЗАНАЧЕНИЮ ДАВЛЕНИЯ? ИЛИ ОНА НЕЗАКОНЧЕНА ? ТАК КАК НАД ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СОЛБЦАМИ ПУСТЫЕ КЛЕТОЧКИ
Профиль
E-Mail
#71
Цитата
JEKA_LABINSK пишет:
НУЖНО СТРЕМИТСЯ К СРЕДНИМУ ЗАНАЧЕНИЮ ДАВЛЕНИЯ? ИЛИ ОНА НЕЗАКОНЧЕНА ? ТАК КАК НАД ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СОЛБЦАМИ ПУСТЫЕ КЛЕТОЧКИ

- это надо спросить у Льва Анатольевича!
Лично я этими табличками не пользовался и спользую "Метод заправки по LordN". Тыкать СЮДА!
Профиль
E-Mail
#72
В МЕТОДИКЕ СОВЕТЫВАЛИ ИЗМЕРИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ВСАСЫВАНИЯ Я ТАК ПОНЯЛ ЧТО ТАМ ДОЛЖНА БЫТЬ ОНА ?!?
Профиль
E-Mail
#73
:sor я жду ответа
wall
Профиль
E-Mail
#74
Цитата
LGTECH пишет:
что означают отрицательные значения.

Это, вероятно, результат неправильного перевод градусов Фаренгейта в Цельсия.
C= (F-32)5/9
В таблице значение пергрева не абсолютное, а относительное (дельта Т), так что этой таблицей пользоваться нельзя.
Профиль
E-Mail
#75
И мне тоже вышлите пожалуистя monax78@list.ru
буду очень признателен![quote]AII пишет:
Профиль
E-Mail
#76
и мне если можно Diana@onlune.tm заранее благодарен.
Профиль
E-Mail
#77
Рисунок


7. По определённому в предыдущем пункте значению перегрева и данным таблицы 2 определите значение температуры всасывания.

Я так понял в таблице 2 должны быть температуры всасывания соотвецтвующие давлениям!
Давайте всем миром пукумекаем и всётаки допишим их туда после чего можно будет опробовать этот метод на практике (под контролем электронных весов! при заправки с ноля)


wall с самого начала у меня была мысля ! для чего все эти пляски с бубном? измерение внутриней , наружней температуры! если по теории "Переrревом пара называют разность между температурой этоro пара и температурой испарения
жидкости, из которой этой пар образовался, при постоянном давлении." можно банально электронным термометром замерить температуру всаса, и померев давление определить температуру кипения! ИЛИ Я НЕПРАВ?

Профиль
E-Mail
#78
Цитата
JEKA_LABINSK пишет:
можно банально электронным термометром замерить температуру всаса, и померев давление определить температуру кипения
именно так это и делается.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail