Цитата |
---|
DEA пишет:
to DimaD: 2700м3/час - это на средней скорости, при внешнем сопративлении 25Па
на малой скорости при 125Па внешнего сопративления - 2140м3/час |
Ваще-то, при снижении скорости движения воздушного потока сопротивление сети должно снижаться...
Цитата |
---|
DEA пишет:
отсутствия каких либо поворотов в воздуховоде d315, в воздуховодах d200 повороты есть и шум отсутствует.. |
Сечения меньше и повороты присутствуют => расход через воздуховоды d200 минимален и большая часть потока идет через d315 в котором и генерируется шум. Ну, и плюс "близкое расположения источника шума и воздухораздающих решеток" тоже вносит свой вклад :( Наладка расходов воздуха по веткам (если это еще возможно) может несколько исправить положение.