Кондиционер JAX ACS24 – сколько скоростей на вентиляторе внешнего блок
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Кондиционер JAX ACS24 – сколько скоростей на вентиляторе внешнего блок

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Кондиционер JAX ACS24 – сколько скоростей на вентиляторе внешнего блок»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4996Тема: «Кондиционер JAX ACS24 – сколько скоростей на вентиляторе внешнего блок» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Здравствуйте!
Нужно ставить зимний комплект. По этому стоит вопрос, что применить? Фасек или прессостат низкого давления.
Профиль
E-Mail
#2
Вентиллятор наружного блока односкоростной вне зависимости от года выпуска.
Регулятор подходит любой: FASEC, АСРЕN и т.п.
Прессостат более трудоемок в установке, результат тот же.
Более подробно - по телефону сервисной службы БП (095) 2349676
Профиль
E-Mail
#3
На кондиционеры мощностью более 6.0 кВт устанавливается регулятор скорости вращения только по давлению.При установке вариаторов по температуре, велика погрешность регулирования,что может привести к аварии по низкому давлению и выходу компрессора из строя.
Профиль
E-Mail
#4
"велика погрешность регулирования" - если использовать ПИД-регулятор - то этих проблем нет.
С уважением, LordN.