Поделитесь опытом, плиз.
Столкулся с Fuji Electric. На наружных блоках установлены 2-х или 4-х скоростные двигатели вентиляторов (в зависимости от мощности). Имеет ли смысл устанавливать замедлитель для работы до -20-30 градусов? Или же логика кондиционера сама справиться?
Если я чего то понимаю в регуляторах, то уже при минус -15 обороты двигателя снижаются до нуля и крыльчатка может легко раскручиваться ветром, при этом давление конденсации будет снижаться, т.е. необходима доп. защита: панель от ветра. Так что при таких температурах уже не регулировать обороты надо, а останавливать вращение вообще. А у вас - 30 град. А логика кондиционера при таком двигателе наверняка не рассчитана на такие температуры (если конечно кондиционер не спец исполнения, для серверных в России и других северных стран :)).
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
я не знаю, как у FE логика работает, а у МЕ, с двухскоростным вентилятором, тупо - по температуре наружного воздуха, больше +27 - полная скорость, меньше +23 минимальная. так что без регулятора не обойтись.
to alpha
Могу ответить по практике установке. Установили фуджик аналогичный. Думали, что раз скорости на вентиляторе есть, так пойдет. Киповец точно не знал, но заверил, что вроде можно. Компрессор полетел. При -18 градусах запустился компрессор, произошел "гидроудар" и он остановился. Навсегда. Поменяли компрессор, поставили зимник комплект за счет заказчика, а киповца уволили. Сидим и думаем: а что сразу не предложили заказчику? Тупые были. На своих ошибках дураки учатся. А Вы, если умный, учитесь лучше на наших.
а умным зачем на чужих ошибках учится? они свои придумают...
шютка.
:о)
я тоже думаю, что если производитель особо не заявляет, мол да, в управление встроено регулирование темп.конденсации - то и думать нечего, надо ставить зимник.
To alpha
Посмотрите документацию, до какой температуры наружного воздуха производитель гарантирует работу кондиционера.
Все остальное - на Вашей совести.
to LordN
Ради интереса позвонил в Сиесту, уточнил насчет Fuji. Оказывается, принцип работы такой же, как МЕ. Только минимальная скорость включается не при +23, а +20. А в остальном то же. Правда, мне сказали, что так лучше - энергосбережение и эффективность цикла выше, как и долговечность. С трудом верится, но ...
что с них взять, с японцев-корейцев всяких и прочих южных человеков, они ж не способны понимать для чего холодить, когда и так холодно...
а насколько проще, казалось бы, сделать такой регулятор встроенным? особенно когда все практически есть для его реализации? и даже цена, по которой кондей проется... :о)
to LordN
А зачем? Японский абсолютный минимум около+7+9 градусов. А серию для северных стран еще не создали. Придумали просто докомплектовать конд-р, а спецы и сами справятся. У Fujitsu General заводов в европе нет, а азиатские заводы в основном ориентированы на азию. Хотя я знаю, что они уже пытаются предпринять подобные шаги. Сиеста обещает, что в 2005 г. такие конд-ры могут появиться в линейке именно Fuji.
Я думаю, что даже если и появятся такие - сделано будет кривовато, например, у МЕ есть СитиМульт, в нем есть все что надо, регулируется, измеряется, в общем - все, а все равно - температура падает ниже +20 - падает давление нагнетания, как следствие, начинает падает мощность... :о(
спрашиваю - что-так? отвечают - непредусмотренно, или что-то в этом роде.
казалось-бы, чего проще - держи давления нагнетания, какая разница, что там за температура за бортом - а нет, все очень умно, циклы и т.п.
2 LordN
Ну вот уже и до Сити Мульти добрались :)
Вы считаете, что ставить мультизону в серверную есть гуд? Для этого есть полупромы с зимним компплектом до -20 град (гарантия melco).
Я наблюдал, что происходит с наружным блоком при 8-10 град. Обороты вентилятора, а потом компрессора снижаются до минимума, давление конечно снижается, но до аварии не доходит. Ну обмерзает, потом открывается клапан и байпас в аккумулятор. Жить будет :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
да нет конечно, в серверные никто и не ставит мультизоналки и не собирается :о), что ж мы ..., была жалоба от клиента (есть одно помещение - тепла избыток), мол пока была жара - холодило классно! похолодало чуток - ниже +24...26 не опускается, начали разбираться - вот те раз. объяснили, показали - посоветовали разгрузить помещение. а что мы еще можем? был проект, указаны нагрузки, ну реально получилось по больше....
А мы сами ставим регулятор ЭРВЕН (от Овена),
и обогреватель компрессора(стандартный), после этой доработки обычный Лыжник спокойно работает при -20, причем регулятор отрабатывает заданную температуру конденсации, нужно только правильно термодатчик установить(входит в комплект).
Насчет того что вентилятор от ветра будет крутиться-это по моему напрасное опасение.
Я пробовал отключать вентилятор на морозе-температура мигом до 40 подскочила.
2 pzotov
Ветер бывает разным. Иногда не то что вентиляторы сами вращаются, коровы летают :D
Имелась ввиду не полная остановка вентилятора, а управление вращением вкл/выкл.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов