Кратность воздухообмена при курении
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Кратность воздухообмена при курении

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Кратность воздухообмена при курении»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 20710Тема: «Кратность воздухообмена при курении» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Уважаемые! Подскажите пожалуйста какую кратность воздухообмена следует принимать для помещения с возможностью курения. Какой нормативный документ это регламентирует? Литература?

Заранее благодарен.
Профиль
E-Mail
#2
Делал для себя выписки, но не сообразил записать автора и название учебника:( Если не ошибаюсь, Баркалов, Карпис "Кондиционирование воздуха..." нормы ПОДАЧИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА на одного человека:
- при незначительном курении - 35 м.куб/час;
- при значительном - 50 м.куб/час;
- при сильном - 75 м.куб/час.
С уважением,
С уважением,
Профиль
E-Mail
#3
Вообще-то учебник - не есть нормативный документ.

Пожалуйста: СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. Раздел 4, табл. 19, п.9. - кратность 10.

С уважением.
Профиль
E-Mail
#4
Большое спасибо - нашел, разобрался.
Профиль
E-Mail
#5
To ss.23
Уважаемый, если Вас не затруднит, скиньте мне этот СНиП по адресу systema#mail.ru
C уважением,
С уважением,
Профиль
E-Mail
#6
Это без проблем (тем более - всего 50,5 кБ). Сейчас отошлю. Но в принципе, посетите сайт АТЕК ОВК (раздел ПРОЕКТИРОВЩИКУ, подраздел НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ). Много чего полезного "надыбаете". Адрес http://www.atekovk.ru/file/project/a_...HPSESSID1=
Профиль
E-Mail
#7
To ss.23
Большое спасибо! Получил. Просмотрел. Думаю 10 крат - это упрощенно, именно для курилок. shorty, правда, не уточнил что это будет за помещение, но курилка - это точно НЕ помещение, где "возможно будут курить", там курить будут наверняка:) Такая кратность хороша для небольших помещений. Кстати, по ходу, 75 м.куб./час на человека где-то, приблизительно, как раз и получается 10 кратный воздухообмен для малых и средних по кубатуре помещений. Для большого же кабака или диско бара все-таки лучше брать по кол-ву свежего воздуха на человека иначе такие затраты (и первоначальные и эксплуатационные) получатся, что заказчик за голову схватится.
С уважением,
P.S. На сайте АТЭКа бываю регулярно, а вот в раздел нормативной документации заглянуть как-то не сообразил:(
С уважением,
Профиль
E-Mail
#8
To ss.23
Большое спасибо! Получил. Просмотрел. Думаю 10 крат - это упрощенно, именно для курилок. shorty, правда, не уточнил что это будет за помещение, но курилка - это точно НЕ помещение, где "возможно будут курить", там курить будут наверняка:) Такая кратность хороша для небольших помещений. Кстати, по ходу, 75 м.куб./час на человека где-то, приблизительно, как раз и получается 10 кратный воздухообмен для малых и средних по кубатуре помещений. Для большого же кабака или диско бара все-таки лучше брать по кол-ву свежего воздуха на человека иначе такие затраты (и первоначальные и эксплуатационные) получатся, что заказчик за голову схватится.
С уважением,
P.S. На сайте АТЭКа бываю регулярно, а вот в раздел нормативной документации заглянуть как-то не сообразил:(
С уважением,
Профиль
E-Mail
#9
С большим интересом присматриваясь к уже реализованной вентиляции ресторанов и прочих подобных заведений - и общаясь с авторами этих проектов - для себя сделал вывод: хорошо - это 16 крат, там где 10 - за столиками начинают прищуриваться от дыма
Best regards
MKl
Профиль
E-Mail
#10
По большому счёту вот так вот просто по кратам считать не очень корректно.
10 крат это нормально при высоте потолка 3,6 метра - что соответствует 10 л/м2/сек.
Есть ресторанчики с высотой потолка, например 2,7 метра. Там если принять эти же 10 л/м2/сек, то получиться уже 13,4 крата.
И наоборот, высота может быть и 5 метров. Чего же зря 10 крат там делать?
В пересчете опять же на 10 л/м2/сек уже получиться всего 7,2 крата.
То есть как бы считается по нагрузке на площадь.
С уважением Vnik
Профиль
E-Mail
#11
а для помещений где просто курят, а не ресторанище с пьяной и без конца дымящей публикой, достаточно 4 л/м2/сек. Отсюда и краты посчитать можно