Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, возможно ли использование внешнего блока канальной системы для охлаждения приточной установки вместо компрессорно-конденсаторного блока? Какая должна быть автоматика? Может кто-то уже увязывал?
Связано с тем, что относительно небольшая мощность (2 блока по 14 кВт).
Заранее спасибо
На ура ставим - что поблочно можно купить, то и берем
Больше Acson, Fujitsu
Автоматика холодильного контура (стандартный набор, Danfoss)- соленоид, ТРВ, регулятор давления, реле давления, смотровое стекло
Сам никогда так не делал, но думаю проблем не возникнет. Например у канальника MCAN/MCAT Clivet во внешнике есть уже вся необходимая автоматика. Бери любой внешний сигнал на запуск, контроллируй аварийный сигнал - и вперед...
Кливет´овские ККБ являются универсальными блоками со своим комплексом автоматики и защит, требуется только внешний управляющий сигнал (термостат и т.п.) на on/off. Только дорогие они.
сейчас планирую ККБ от обычных Ballu с соответствующей обвязкой на 4 приточки поставить, если честно, такой самодеятельностью раньше не занимался (только Кливетовские раньше ставил), хотя в теории то оно всё легко :))
посмотрим что получится на практике :)))
Господа, всё не так просто и не так легко... Не каждый ККБ годится, а те, что подходят, зачастую требуют доработки баксов на 300-450. Я тут также загорелся этой идеей. Проконсультировался в компании "Инженерное оборудование" (Москва, 916-39-85, Петр или Владимир Балашов). Они и Термокул закупают ККБ канальных кондиционеров AVL и ANL TADIRAN (Израиль), дорабатывают их и применяют для прямых охладителей вентустановок. Получается выгодно и надёжно. Причём дорабатывают так круто, что такого больше ни у кого не встретишь: после этой доработки остаётся возможность использовать в вентустановке функцию "теплового насоса" кондиционера. Я такое чудо встретил впервые. Но это так. И есть реально работающие образцы. До сих пор мне везде отвечали, что это не возможно (Daikin, Airwell).
Скажите пожалуйста, а вы делаете регулировку температуры приточного воздуха? У Заказчика есть такое желание, но насколько это рационально? Расчетные данные +22С.
Изначально в проекте были заложены ККБ Wesper серия ALP. Но проекту уже года 2, а сейчас насколько я знаю их сняли с производства, поэтому нам предложили поставить внешние блоки McQuay. Насколько я понимаю здесь их никто не применял.